高手急!!!!!地下室第二层做人防,顶板荷载怎么取
sip989
sip989 Lv.2
2010年10月06日 13:47:50
只看楼主

地下两层,地上25层,裙房四层下,裙房地下第二层做甲级核六二级人员掩护,人防顶板荷载怎么取,人防顶板标高大概-5.5米

地下两层,地上25层,裙房四层下,裙房地下第二层做甲级核六二级人员掩护,人防顶板荷载怎么取,人防顶板标高大概-5.5米
免费打赏
icecore
2010年10月07日 16:54:54
2楼
还是可以按一层的来取睇。。。
回复
daqingluobo
2010年10月08日 22:08:42
3楼
查人防图集,把顶板人防荷载加上就可以了,其他恒、活载还按正常的来。
回复
chen3353141
2010年10月09日 09:27:48
4楼
按规范GB50038-2005中4.7.9和4.8.12中的规定即可,我们设计口部按人防图集,其他的都是自己计算。按规范规定即可。。
回复
hanzhimao
2010年10月10日 15:39:15
5楼
好东西就要支持下,顶
回复
sip989
2010年12月16日 11:02:02
6楼
顶板的覆土小于0.5的
是取55,还是60啊
回复
leffren
2010年12月22日 22:01:25
7楼
这个叫做考虑上部建筑影响 所以静等效荷载取55
回复
泥瓦匠srj
2017年01月16日 11:58:24
8楼
如果满足考虑上部建筑要求,可以取55的。
回复
机械迷城
2017年02月07日 08:25:29
9楼
如果满足考虑上部建筑要求,可以取55的。
回复