有一台发电机配置了微机保护,除差动保护外,还配置了一个差动速断,对于差动速断应该怎样整定呢?是否跟变压器的整定原则一样呢?
有一台发电机配置了微机保护,除差动保护外,还配置了一个差动速断,对于差动速断应该怎样整定呢?是否跟变压器的整定原则一样呢?
2楼
原理是一样的,具体正定就要看怎么接线了
回复
3楼
现在的微机保护差动保护一般采用比率制动的差动保护(原理一般的书上有,定值小,灵敏度高)。差电流速断我理解就是最简单的差动保护,作为变压器纵差保护的辅助保护,防止当内部电流过大时,CT饱和引起纵差保护延迟动作。定值按躲变压器励磁涌流或外部最大不平衡电流整定。具体可见装置的说明书或 DL/T 684-1999
回复
4楼
当发生两相相间知道时,差动保护会不会动作
回复
5楼
在变压器合闸时候,由于涌流的存在,CT容易饱和,差动保护容易误动,所以现在的差动保护一般采用二次斜波或者间断角原理来进行躲过涌流,
但是在变压器合闸的时候遇见了故障,这时候变压器差动保护的灵敏度就不够了
所以出现了差动速段保护,合闸时候出现故障由差动速段动作
回复
6楼
发电机保护应该不要配置差动速断保护吧
回复
7楼
要的,我们的小型发电机配的差动速断保护
回复
8楼
多大容量的发电机?
回复
9楼
1.4MW 及2.5MW 的两台水轮发电机。
回复
10楼
我们作的这样大小的汽轮发电机,采用的是差动保护作为主保护;另设过流和速断(有些情况下不装)作为后备保护。
回复
11楼
发电机的差动速断保护是要配的,防止区内严重故障时由于TA饱和导致比率差动保护延缓动作,此时由速断快速跳闸,减小内部严重故障对机组的损坏。
回复