35KV电缆头进水还可以继续运行吗?
zxsllsh
zxsllsh Lv.3
2010年10月06日 23:38:18
只看楼主

电站35KV电缆头一头进水,另一头渗水出来,请问师傅们这根电缆可以继续运行吗?

电站35KV电缆头一头进水,另一头渗水出来,请问师傅们这根电缆可以继续运行吗?
免费打赏
guo250043840
2010年10月16日 17:57:08
42楼
估计是没做过终端的电缆吧? 我印象中我遇到过一次10KV电缆进水的情况,当时是 做终端时剥开电缆绝缘 发现填充物已经湿了而且有手挤压后 还出水。当时继续做终端后坐耐压试验 试验合格后送电08年至今 没出现问题

你说的电缆从一侧进水到另一次 请问你电缆多长?一般不会发生这种情况 可能是电缆存放的时候不太注意导致两侧同时进水吧?
回复
herotears
2010年10月17日 20:49:50
43楼
应该还能用。把两头锯掉吧。看看还能测试成功。
回复
crazy_eric
2010年10月18日 09:19:35
44楼
35KV电缆头一般都是全密封的,在制作电缆头时,两端都需要使用密封胶密封的。而且电缆内部都有绝缘介质填充,不可能水能够从一端流入,从另外一端留出。当电缆头有一端进水后,会破坏电缆头的绝缘性能,如果电缆长度够长,建议重新制作电缆头。
回复
lxp2051194
2010年10月18日 09:34:56
45楼
我个人还是觉得用数据说话比较好一点,能不能用还是要看绝缘和耐压试验后的数据,数据达不到要求,肯定不能用!
回复
zyz8438
2010年10月18日 09:55:17
46楼


要是进水了,好用也是暂时的!我要是业主,我肯定要求换电缆!;P
回复
dangguojingy
2010年10月18日 16:41:08
47楼

斑竹啊,你应该把上面2个水贴给和谐了,并且扣他们的土木比,一个人复制别人的帖子,一个人发不相关的帖子,太讨厌了
回复
helloapollo86
2010年10月18日 16:57:52
48楼
电缆进水之后不能再用,及时试验通过了,长期运行也会有问题
回复
zyz8438
2010年10月18日 17:09:20
49楼


简称“斑竹...太讨厌了”!:L :(

呵呵,我不是“输电变电”的版主,无权进行管理!
回复
dangguojingy
2010年10月18日 17:14:20
50楼

是他们太讨厌了,喵:lol
回复
chengfuchun2010
2010年10月18日 17:51:45
51楼
不可以的,因为电力电缆头进水后电缆绝缘降低中电缆头击穿损坏,电缆要更换了
回复

相关推荐

APP内打开