请教各位大虾一个变压器并联运行的问题。两台1600KVA的相同的变压器,参数,联结组别等都相同,是同一时间安装的。厂里的配电的方式是单母线分段。当母联合上运行时,2#变压器的低压侧输出电流居然比1#变压器大200安左右。两台容量相同的变压器并联运行时,是否将负荷都平均分配。若平均分配,为何为出现2#变压器电流比1#变压器大的现象。附:两台变压器运行己有两年,都是干式变压器。但近来却出现这个问题,这是何解?求各位大虾帮助,谢谢!
你这两个变压器,分裂运行的时候,带的负载是不是平均分配了呢?是不是2#变压器带的负荷比1#变压器多一些啊?个人猜测而已,希望有高手指点一下!
回复
3楼
个人认为接线电阻不可能完全相同,使用输出电流也不可能完全相同 或者有一台变压器的接线松了
回复
4楼
虽说“并列运行”,但没说高压侧是同一电源!
也没说分接开关(干变是调节抽头)是不是在同一档。
大200A,负荷情况也没说?!
回复
5楼
你们是怎么“并联”运行的?听起来低压侧没有并?能否画图说明
回复
6楼
高压侧只有一路进线, 干变有调节抽头,调节抽头的位置也是同一档位上。 总电流600左右,1#变压器为200A,2#变压器电流为400A,(停产的情况下)。
回复
7楼
使用单母线分段,母联开关己经合上,就是高压侧下有两个变压器,变压器出线就是母线。母线下就是负荷了。高压侧是一路进线的。
回复
8楼
接线电阻没可能会造成那么大的电流损失吧。五月分加紧过所有紧固螺丝。
回复
9楼
很普通的单母线分段。
回复
10楼
根据楼主的描述,变压器应该是高低压都并联了,变压器参数一致,却有很大的电流差别!
前面已经说过可能是分接头档位不一致,楼主又确认档位是一致的。这样的话确实有些蹊跷。
有没有以下几种可能:
1、某一台变压器的CT变比有误,导致电流测量值错误?
2、CT的容量不够?导致测量误差。
不过,变压器投运有2年,如果以前变压器并联电流不差这么多,应该可以排除以上CT的原因。
回复
11楼
确实比较蹊跷,我也期待最终结果