消防水箱、消防水池计算,请教版主和各位大侠
gyajie
gyajie Lv.4
2010年10月07日 14:21:46
只看楼主

消防水箱、消防水池计算的疑问项目概述:3个12层小高层属二类住宅+1个1类地下车库 住宅 车库 消火栓用水量

消防水箱、消防水池计算的疑问
项目概述: 3 12 层小高层属二类住宅 +1 1 类地下车库
住宅
车库
消火栓用水量
室外(L/s
室内(L/s
室外(L/s
室内(L/s
15
10
20
10
火灾延续时间
2h
2h
自喷
30 L/s1h

消防水箱放在最高的一个住宅,消防水箱有效容积计算以车库消火栓系统,因为车库 20+1 0 >15+10,则30×10×60÷1000=18m³。

疑问:1、 消防水箱有效容积计算只考虑消火栓系统,不考虑自喷???
2 、消防水箱有效容积计算考虑消火栓系统的室外 + 室内??

消防水池有效容积计算:
消防水池放在地下车库,车库消防用水量最大,以车库发生火灾计算,
消火栓:( 20+10 )× 2 ×3600÷1000=216m³
自喷:30×1×3600÷1000=108m³
总计:216+108=324m³

疑问: 消防水池有效容积考不考虑室外 消火栓用水量那一部分:
20 × 2 ×3600÷1000=144m³
免费打赏
xiongmaoji
2010年10月12日 15:49:22
22楼
问题在于前10分钟自动喷淋系统用水量按多少计算。按作用面积显然水量太大,这个问题好几个人在杂志上讨论很久了。规范到现在还是没明确,所以屋顶水箱容积应是多少,还是不确定,当然这是高规的不足处。
回复
yangwei24
2010年10月12日 20:27:37
23楼
1、屋顶消防水箱不用考虑室外消防水量, 但要考虑喷淋的水量。
2、消防水池容量应根据室外市政给水条件来确定是否需要储存室外部分的消防水量,如果该小区有两路接口,水量可靠,消防水池不用考虑室外校方水量,否则,小区只有一路接口,消防水池则要考虑室外消防的水量。
回复
yp1025
2010年10月12日 22:37:19
24楼
:victory: :victory: 看规范吧
回复
xiongmaoji
2010年10月13日 08:37:31
25楼
:L
看规范,看规范,喷淋水量多少,有规定吗?30L存10分钟?多看看书,看看专业杂志吧!
回复
dhy
2010年10月13日 08:55:04
26楼

小高层属于二类居住建筑,可以不设置消防水池...这种理解是错误的,高规条文解释已经明确,只是由于考虑到条件所限所以才对二类建筑的住宅放宽了要求,并不是一定是不设消防水池。现在一般城市的小高层居住小区都有消防水池,但从安全考虑这点投资也是值得的,
回复
lkjj2010
2010年10月13日 11:34:46
27楼
小高层还是设置消防水池,要不审图过不了
回复
lovingdog
2010年10月13日 14:54:26
28楼
条文解释说“当消火栓给水系统和自动喷水灭火系统分设水箱时,水箱容积应按系统分别保证”,如果分别保证的话,那光保证自喷的水箱容积就得18T,那是不是说考虑一个消防水箱时不应按照不小于18T只取18T这个下限进行设计?
回复
xiongmaoji
2010年10月13日 15:16:24
29楼
按自喷规定。设计水量需按逐点计算确定,随便就超过30L/s,这样算18吨都不够。所以按整个系统全部作用时的设计用水量来计算根本不合理。
况且谁会没事做分设两个水箱?
回复
lqm_17
2010年10月14日 15:16:39
30楼
三楼和四楼的说的对
回复
pumubo
2010年10月15日 12:17:02
31楼
1、屋顶消防水箱不用考虑室外消防水量。
2、消防水池容量应根据室外市政给水条件来确定是否需要储存室外部分的消防水量。另外我觉得还应该根据是否设置室外消火栓用水来决定,如果都没有这种设施,当然不能算室外的了,不过规范上那话我看不出来一个具体的界限,那谁应该说这个水量充足,自来水公司,还是根据周围的管网情况自己判断呢