现在的市政供水到底能直接供到3楼!?好象地域不同,市政供水压力也不同!?
现在的市政供水到底能直接供到3楼!?好象地域不同,市政供水压力也不同!?
42楼
这时1F的水压为多少?假如12F可达0.1MPa,倒推1F水压约为0.41MPa!2F以下要加减压阀.
回复
43楼
现在的无负压就是在炒做,根本就解决不料什么实质性的问题。大家还是直接采用水泵加水箱的做法来得实在。
回复
44楼
减压阀的设置应该遵循怎样的设置规则?
回复
45楼
保证水压在不高于0.35MPa,合理的水压范围是0.15-0.35MPa.
回复
46楼
北京市政压力一般是0.2MPa,到三楼基本没有问题!20楼的兄弟感觉太保守了点!
回复
47楼
如果加了倒流防止器,能到三楼就不错了
回复
48楼
是个问题。
回复
49楼
关键要看层高,不是看楼层,一般市政水的压力是1.5——2KG,正常情况下能到15米以上!
回复
50楼