关于地上超市的排风问题
birdszhl
birdszhl Lv.2
2010年10月07日 15:36:46
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位兄弟:地上两层超市,每层8500平方米,这样的超市1:是否需要设置排风系统?如果需要换气次数怎么确定?采用新风机组来补风吗?2:是否需要设置排烟系统?3:如果设置排烟系统,排风和排烟可以合用一套?多谢了:call:

请教各位兄弟:
地上两层超市,每层8500平方米,这样的超市1:是否需要设置排风系统?如果需要换气次数怎么确定?采用新风机组来补风吗?2:是否需要设置排烟系统?3:如果设置排烟系统,排风和排烟可以合用一套?
多谢了:call:
免费打赏
birdszhl
2010年10月07日 15:37:47
2楼
4:二层是否可以通过天窗考虑自然排烟呢?
回复
bj5945
2010年10月08日 11:41:00
3楼
1:是否需要设置排风系统?
超市做为人员密集场所,强烈建议设置排风系统。
如果需要换气次数怎么确定?
有空调吗,要与空调的新风系统配合起来,不是简单的换气次数。当然在过渡季节,可以按4~5次换气次数考虑。即考虑空调季又考虑过渡季,这样的排风系统比较完美。
采用新风机组来补风吗?
空调季当然是这样。过渡季就不一定了,有送风机行了,当然也可以用新风机组来补风,多费点功率呗,不过最好使用组空引新风的方式,过渡季可以用来引全新风,风量一般很大。运行费用有点高,但是也是个不错的选择。
2:是否需要设置排烟系统?
这个按规范来,排烟是肯定要考虑排烟的,不过是自然排烟还是机械排烟的问题。这个对着规范来吧,消防这东西该怎么设怎么设吧。
3:如果设置排烟系统,排风和排烟可以合用一套?
如果设置的是机械排烟系统的话,可以合用,不过设计起来要相当小心,排风系统要符合消防的要求。超市的这种建筑,个人还是建议单独设机械排烟系统。自然排烟,基本上很难满足要求。
回复
bj5945
2010年10月08日 11:42:17
4楼
4:二层是否可以通过天窗考虑自然排烟呢?
可以,要满足规范要求,并且天窗应设为电动排烟窗,要与建筑与电报专业相配合共同选型排烟窗。
回复
birdszhl
2010年10月08日 21:51:29
5楼
:) 多谢!现在我考虑设置独立的排烟系统,排烟时考虑设置补风系统.采用组空方式设置集中空调,排风系统和新风系统一致,选用回收式机组.组空考虑过渡季节全新风运行.请指教.
回复
小虎爸
2010年10月08日 23:02:07
6楼
感觉有些重复,既然有回收式机组引入新风,过渡季节一样可以用,打开旁通就行了.
排烟时的补风系统也可以用组空的新风代替,虽然功耗大些,毕竟不怎么用.
回复
yxn0326
2010年10月09日 11:14:41
7楼
一般大、中型超市都要考虑机械排烟的,四周的外窗基本上都堵死了,可以和排风合用,就要看你计算的风量了。至于用新风机补风,估计补风量不能满足消防要求,还是另做吧
回复
jtllee
2010年10月10日 00:22:34
8楼
补风可以用组空的新风就成了 排烟单作
回复
xuexiangjian
2010年10月11日 11:26:14
9楼
路过,学习下
回复
jianhuan04120
2010年10月12日 17:10:24
10楼
没有什么可以补充的了
回复
dxq321
2010年10月12日 17:58:21
11楼
光给面积 没用
要具体看平面图
回复

相关推荐