关于地上超市的排风问题
birdszhl
birdszhl Lv.2
2010年10月07日 15:36:46
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位兄弟:地上两层超市,每层8500平方米,这样的超市1:是否需要设置排风系统?如果需要换气次数怎么确定?采用新风机组来补风吗?2:是否需要设置排烟系统?3:如果设置排烟系统,排风和排烟可以合用一套?多谢了:call:

请教各位兄弟:
地上两层超市,每层8500平方米,这样的超市1:是否需要设置排风系统?如果需要换气次数怎么确定?采用新风机组来补风吗?2:是否需要设置排烟系统?3:如果设置排烟系统,排风和排烟可以合用一套?
多谢了:call:
免费打赏
ljwang_2010
2010年10月13日 15:10:11
12楼
路过,学习中。
回复
yixingxiaogao
2010年10月14日 12:51:29
13楼
做人员密集的场地新风要求必须满足。不然的话人在里面舒适性很差的。
回复
fanyukui
2010年10月17日 23:02:49
14楼
学习了 谢谢楼主
回复
xiaoxuan2046
2010年10月18日 09:58:54
15楼
排烟和排风不是可以合用吗?我的那个商场就是排烟排风合用的
回复
hvacbobo
2010年10月18日 22:28:41
16楼
排风和排烟可以合用的,但是两者的风量相差不能太大,而且如果合用的话,控制也比较麻烦,建议分开设
回复
yexiangsheng523
2010年10月19日 11:36:31
17楼
超市好多设备需要排风的,平时的排风靠设备基本能满足了。另外设置单独机械排烟兼排风系统。
回复
pershing-zhou
2010年10月19日 15:38:23
18楼
排风和排烟合用的话,末端是排烟口(风口)不能用常闭排烟口,要常开,起火报警时,非报警区域风阀要关闭,切换起来比较麻烦,要和自控专业沟通好。
还是排烟单独做比较好。
回复
suejune
2010年10月20日 09:24:35
19楼
超市作为人员密集的场地,对新风有要求,要满足人员的舒适性,规范里面都有规定。
回复
xiafangquan
2010年10月20日 09:46:22
20楼
建议;排风和排烟单独系统;补风用新风机组;换气次数5次
回复
shizhihui
2010年10月20日 17:09:15
21楼
路过 学习一下,谢谢
回复

相关推荐