北方采暖管道采用直埋的多吗?
xhyuan19
xhyuan19 Lv.2
2010年10月07日 18:57:34
来自于采暖供热
只看楼主

我是南方的,对北方的采暖项目接触比较少。现在有一个项目,辽宁的,三层商场。做采暖。我设计的是上供下回单管顺流系统。一层的水平管设计放在地沟中1000x1000,现在工地的工程师说由于现场土质情况,做那么大的地沟施工困难,而且说现在北方很少做地沟了,建议我做直埋。请问北方的高手,1现在做采暖管道室内的,室外的敷设方法,分别用什么方法的多?2如果管道用地沟,是不是地沟的顶面高度都要比低于冻土的高度低??室内外都是如此吗?

我是南方的,对北方的采暖项目接触比较少。现在有一个项目,辽宁的,三层商场。做采暖。我设计的是上供下回单管顺流系统。一层的水平管设计放在地沟中1000x1000,现在工地的工程师说由于现场土质情况,做那么大的地沟施工困难,而且说现在北方很少做地沟了,建议我做直埋。请问北方的高手,
1现在做采暖管道室内的,室外的敷设方法,分别用什么方法的多?
2如果管道用地沟,是不是地沟的顶面高度都要比低于冻土的高度低??室内外都是如此吗?
3如果直埋检修问题如何解决?现在新做的建筑都用直埋吗?
免费打赏
寒冬
2010年10月11日 08:09:23
12楼


控制成本,一般的都不做管沟,就是直埋的,施工中对此部分要严格控制!
回复
jiusanwang
2010年10月11日 15:09:51
13楼
大多还是做地沟,隔一定距离设活动盖板就可以了,如果实在设不了,还是放在一层棚下好,尽量不要做直埋,室外现在基本上都是直埋了,管顶一般覆土1米就可以了
回复
yeung80
2010年10月12日 00:38:48
14楼
没啥不可以的
回复
qq0536
2010年10月12日 00:38:52
15楼
谢谢楼主!谢谢楼主!内容真的很不错,向你学习!请多多指教。
回复
jianhuan04120
2010年10月12日 17:07:52
16楼
室内架空,室外直埋
回复
li282691
2010年10月12日 17:24:18
17楼
北方地区采暖管道敷设方法建议:
室内管道:一层主干管最好采用地沟敷设,地沟净尺寸一般在1200X1200,如果有地下室可考虑架空敷设。
室外管道:目前多数采用聚氨酯保温直埋敷设。
回复
dxq321
2010年10月12日 17:59:28
18楼
看看采暖工程图集,上有具体做法:victory:
回复
xiafangquan
2010年10月12日 23:53:15
19楼
不管用那种方法;都要看甲方的意图是什么心理;可以选择造价低施工方便的方法
回复
qingcaohaitao
2010年10月13日 17:00:06
20楼
做过一个室内地沟的,甲方非让改成地埋管,审图让把地埋镀锌钢管改成塑料管了。
回复
fffxxc
2010年10月14日 08:56:17
21楼
一切听从甲方安排
回复

相关推荐