我是南方的,对北方的采暖项目接触比较少。现在有一个项目,辽宁的,三层商场。做采暖。我设计的是上供下回单管顺流系统。一层的水平管设计放在地沟中1000x1000,现在工地的工程师说由于现场土质情况,做那么大的地沟施工困难,而且说现在北方很少做地沟了,建议我做直埋。请问北方的高手,1现在做采暖管道室内的,室外的敷设方法,分别用什么方法的多?2如果管道用地沟,是不是地沟的顶面高度都要比低于冻土的高度低??室内外都是如此吗?
我是南方的,对北方的采暖项目接触比较少。现在有一个项目,辽宁的,三层商场。做采暖。我设计的是上供下回单管顺流系统。一层的水平管设计放在地沟中1000x1000,现在工地的工程师说由于现场土质情况,做那么大的地沟施工困难,而且说现在北方很少做地沟了,建议我做直埋。请问北方的高手,
1现在做采暖管道室内的,室外的敷设方法,分别用什么方法的多?
2如果管道用地沟,是不是地沟的顶面高度都要比低于冻土的高度低??室内外都是如此吗?
3如果直埋检修问题如何解决?现在新做的建筑都用直埋吗?
22楼
我学习~~~:call: :call:
回复
23楼
受益匪浅
多谢
回复
24楼
一般都会做地沟 当然最主要还是甲方的意图
回复
25楼
室外直埋就行了,有成品塑套钢保温管,但管道最好是在冻土以下
回复
26楼
:lol 我做了一个小区的采暖总图 就用地沟做的
回复
27楼
二层和三层做成上供下回 一层做上供上回 主干管到室外用地沟做一点就行了吧
回复
28楼
谢谢各位,我现在的方案是一层水平主管沿地面明装,过门处做过门地沟。只是有个问题,建筑设计的大落地窗,一层窗下高度只有500mm,不知道将来安装会不会有问题。
回复
29楼
不管用那种方法;都要看甲方的意图是什么心理;可以选择造价低施工方便的方法
回复
30楼
首先现在直埋是主流,我们只有在甲方的强烈要求下才会做地沟,埋设深度不一定在冻土层下,只要达到规范要求的埋设深度,如车行道下1.1m,非车行道下0.8m就可以了 ,直埋管道一般维修量不大,一般出问题的地方主要在焊口,阀门或是补偿器处,此处有检查井或补偿井 检修很方便
回复
31楼
学习中了,但用直埋的还是多
回复