北方采暖管道采用直埋的多吗?
xhyuan19
xhyuan19 Lv.2
2010年10月07日 18:57:34
来自于采暖供热
只看楼主

我是南方的,对北方的采暖项目接触比较少。现在有一个项目,辽宁的,三层商场。做采暖。我设计的是上供下回单管顺流系统。一层的水平管设计放在地沟中1000x1000,现在工地的工程师说由于现场土质情况,做那么大的地沟施工困难,而且说现在北方很少做地沟了,建议我做直埋。请问北方的高手,1现在做采暖管道室内的,室外的敷设方法,分别用什么方法的多?2如果管道用地沟,是不是地沟的顶面高度都要比低于冻土的高度低??室内外都是如此吗?

我是南方的,对北方的采暖项目接触比较少。现在有一个项目,辽宁的,三层商场。做采暖。我设计的是上供下回单管顺流系统。一层的水平管设计放在地沟中1000x1000,现在工地的工程师说由于现场土质情况,做那么大的地沟施工困难,而且说现在北方很少做地沟了,建议我做直埋。请问北方的高手,
1现在做采暖管道室内的,室外的敷设方法,分别用什么方法的多?
2如果管道用地沟,是不是地沟的顶面高度都要比低于冻土的高度低??室内外都是如此吗?
3如果直埋检修问题如何解决?现在新做的建筑都用直埋吗?
免费打赏
jiajing2005
2010年10月20日 12:31:23
32楼
管沟太费钱了
回复
mage780705
2010年10月20日 15:55:54
33楼
1、室外做直埋和管沟都有,我一般的做法,如果同时敷设管线较多,采用管沟,如果同时敷设的管线少,就直埋,室内都做管沟,不直埋,因为直埋一旦漏水不好修;
2、做管沟室外可以不用考虑冻土深度,一般做法,采暖管在上,消防、给水管在下,不会冻,室内就更不用考虑冻土深度了;
3、室内不直埋,都是半通行管沟。
回复
hrbzhd
2010年10月28日 16:38:52
34楼
直埋适用于室外。
回复
lily08080
2010年10月28日 16:55:59
35楼
来学习一下。。。