关于配电级数和断路器选择性,搞不清楚啊!
lampard2008
2010年10月07日 19:58:34
来自于断路器
只看楼主

这两天在做一个实验室的配电,业主要求实验室里每个小房间门口要有独立的总开关来控制所在房间的供电。我的做法是从总变电室低压柜一路出线到实验室总配电柜,总配电柜再出线到每个房间的配电柜。问题是1.最末端的断路器和各房间进线断路器能否选同一级的?比如,某个房间总共2kw的容量,其中一个回路比如说只有0.5kw,那么末端断路器和进线断路器怎么配合,电缆大小怎么配合,可不可以电缆选一样大小的,进线断路器比末端的放大一级?

这两天在做一个实验室的配电,业主要求实验室里每个小房间门口要有独立的总开关来控制所在房间的供电。我的做法是从总变电室低压柜一路出线到实验室总配电柜,总配电柜再出线到每个房间的配电柜。
问题是
1.最末端的断路器和各房间进线断路器能否选同一级的?比如,某个房间总共2kw的容量,其中一个回路比如说只有0.5kw,那么末端断路器和进线断路器怎么配合,电缆大小怎么配合,可不可以电缆选一样大小的,进线断路器比末端的放大一级?
2.配电柜是否必须有浪涌保护?包括每个房间的配电柜
3.上面所说的这种情况算不算四级配电?

谢谢高手相助。
免费打赏
lampard2008
2010年10月08日 08:46:52
2楼
没人回答?没人回答?
回复
huangchmin
2010年10月08日 09:25:41
3楼
1 断路器当然不能同级别。。一回路断不能影响二回路通电 功率不同电缆也不同 不是浪费就是太小了
2 不清楚
3 我只知道1 2 3级负荷

[ 本帖最后由 huangchmin 于 2010-10-8 09:30 编辑 ]
回复
liuiping
2010年10月18日 11:47:16
4楼
1 如楼上老兄说的 肯定不能同级的, 考虑节约的话 可以用断路器和隔离开关配合,电缆的选择查表。
2浪涌保护器 在每个箱子都装上 也没人说错
3不算 应该是三级
回复
zhenlongshan04
2010年10月19日 08:06:47
5楼
配单级数关系不是很大吧,只是不宜超过三级,四级配电也没关系
实验室最好设浪涌保护
回复
hualijialj
2010年10月19日 17:06:14
6楼
