请教下大家,如果从箱变出来的一条电缆带23个60w的景观灯和21个400w的双火灯,断路器选择63A,这样子可行么?
请教下大家,如果从箱变出来的一条电缆带23个60w的景观灯和21个400w的双火灯,断路器选择63A,这样子可行么?
32楼
完全满足要求。
回复
33楼
参照一下民用建筑电气设计规范10.7,我觉得你用一个回路的话,不是很合理!如果非用一个回路的话,40A的就够了!!!
回复
34楼
合计9.78KW,考虑1.5的系数是14.67KW,三相电流约33A,选择100A的塑壳断路器,整定值40A.比较合适。若是二相电流约65A,考虑整定值为63A。
回复
35楼
利用建筑物基础作为接地装置。在每个承台内取两根桩且每根桩内取两根主筋与基础底板或地梁底部二根Φ16以上主筋相互可靠焊接成网,————”注意:也就是说灌注桩的甩头要与基础阀板可靠焊接,这时我们可以将灌注桩里的钢筋理解为接地体(极),这样的话我们为什么不内测接地电阻呢?以前我们也这样测过(1欧以下)。当然基础浇筑回填后再测量只能更OK。
“我的理解是应该回填后才能测试,混凝土没有浇捣回填就是接地体与大地还没有可靠连接。”入地灌注桩应该是和大地可靠连接了吧?共同探讨学习是应该的,光谴责监理就不好了。
回复
36楼
想具体了解一下,学习
回复
37楼
选的太大了,没那个必要
回复
38楼
学习了。。。很好
回复
39楼
想具体了解一下,学习
回复
40楼
选电流大小的 1.2-1.4倍
而且双火灯绝对不是LED灯具 启动电流必须考虑
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/xia.gif)
回复