办公室采用风机盘管+新风机组的形式,新风不经表冷处理直接由室外引入,和风机盘管出风混合,从理论上讲是不是也可以达到控制房间温度湿度得要求?

办公室采用风机盘管+新风机组的形式,新风不经表冷处理直接由室外引入,和风机盘管出风混合,从理论上讲是不是也可以达到控制房间温度湿度得要求?
免费打赏
cnbbzz
2010年10月08日 08:17:49
2楼
你自己焓湿图上算算么,看房间什么温湿度要求和新风量有多大了。一般都是很困难的。
回复
villagerchan
2010年10月08日 09:08:33
3楼
湿度是很难控制的。经过处理的独立新风+风机盘管系统的一个最大缺点就是对室内相对湿度的控制质量比较差,何况你这个新风没有经过处理呢?