变压器出线断路器(4P)加漏保而之后的低压架空线,零线重复接地会导致漏保误动作吗?新手上路,请教呀,谢谢。
变压器出线断路器(4P)加漏保而之后的低压架空线,零线重复接地会导致漏保误动作吗?
新手上路,请教呀,谢谢。
2楼
肯定会误动作。出线断路器(4P)加漏保而之后的低压架空线,零线重复接地的接线将无法做了.
变压器低压侧,应在N线上装零序CT作为单相接地保护,设计手册中有明确的做法.如果高压侧能满足该项保护的灵敏度,可由高压侧来保护.
回复
3楼
谢谢
回复
4楼
总是有点疑惑,我们这里的柱上变台下面装得JP柜都是带漏保的塑壳,(1主开关,4出线开关)之后的出线有架空的,也有电缆的,这样的话,只要低压线路有重复接地的线路,JP柜里的漏保不都要停用才可以?
回复
5楼
地与零不是一个概念.地线可以重复接地.开关后零线不允许接地.总开关我一直反对用漏保.不过也有用的道理.
回复
6楼
肯定会误动作。出线断路器(4P)加漏保而之后的低压架空线,零线重复接地的接线将无法做了.
变压器低压侧,应在N线上装零序CT作为单相接地保护,设计手册中有明确的做法.如果高压侧能满足该项保护的灵敏度,可由高压侧来保护.
绝对同意此意见.
回复
7楼
如果高压侧能满足该项保护的灵敏度,可由高压侧来保护.变压器低压侧,应在N线上装零序CT作为单相接地保护,设计手册中有明确的做法.
回复
8楼
绝对顶
回复
9楼
侃侃
回复
10楼
漏电开关后的零线不允许接地.我认为总开关不应设置为4极漏电开关。