315kW破碎机软启动的问题
wyfanyu
wyfanyu Lv.4
2010年10月08日 14:04:10
只看楼主

我公司有两台315kW的0.4kV电机,用来拖动煤炭破碎机。电机距离变压器约500米。变压器采用两台变压器并列运行,容量分别为1250kVA和2000kVA。变压器带有其他负荷,负荷率约为70%。电机采用2台500kW雷诺尔2000系列软启动器启动。现在的问题是,软启动器主板和硅体经常损坏。请问有什么好的解决办法?

2010年10月08日 14:23:21
2楼
从你的描述里面无法判断是什么导致软启动器主板和硅体经常损坏,只能怀疑产品质量问题了!要不更换一种产品试试?
回复
姜振祥
2010年10月08日 15:14:14
3楼
你的说法不全面啊 无法帮你分析啊
但是理解是这样的 现在不是启动有问题啊 是软启动器内部有问题啊 经常烧坏主板和可控硅。
这个问题你的找雷诺尔的售后来看看啊 是不是他们的产品有质量的问题啊 还是你的电源环境有问题啊。
回复
wyfanyu
2010年10月08日 20:16:43
4楼
我们也无法确定是什么导致的软启动损坏,但是已经换过多个软启动器了。所以我们更怀疑是外部电源环境和破碎机负载过大引起的问题。但是不能确定是什么问题,所以没有得到解决。
变压器至电机的电缆是2根3*185电缆和一根3*150电缆,电缆截面达到了520平方毫米。
回复
zyz8438
2010年10月08日 20:59:19
5楼
负载过大也只是会导致软启动器保护动作停机,不会导致变频器自身故障啊!
0.4V的实际运行电压是多少?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-8 21:00 编辑 ]
回复
郭云飞
2010年10月08日 21:17:31
6楼
软启动工作环境怎么样?也会影响
回复
hsa8
2010年10月09日 08:34:45
7楼
这个情况不明,难以分析。
回复
jiushiliuxi
2010年10月09日 10:33:02
8楼
这个最可能是软启动的二次控制设计和设置问题,分析下原理图把
回复

相关推荐

APP内打开