请教下各位高手,KYN28的柜子,没有接地开关的方案,大家是怎样实现断路器和后下门机械联锁的呢?
请教下各位高手,KYN28的柜子,没有接地开关的方案,大家是怎样实现断路器和后下门机械联锁的呢?
2楼
j机械联锁没有 有电气联锁 加电磁锁
回复
3楼
我们公司也是加的电磁锁
回复
4楼
断路器推到工作位置时,压下一个插销,下门就打不开了。
回复
5楼
这个应该可以跟做 壳体的厂家沟通吧 我们用的都是万控的 订货的时候问下他们能不能把连锁做到
回复
6楼
这可想法是可以考虑的。
也可以参考施耐德的Mvnex柜,五防做得很好。
回复
7楼
通过连杆可以实现机械闭锁,广东电网已经有要求了
我厂已经有此产品,有需要壳体可也联系我。
回复
8楼
从而减少因电磁锁的不可靠问题。机械连锁最可靠
回复
9楼
根据我多年做壳体的经验,有两种方法:
1、用程序锁,即通常所说的二锁一钥匙,具体实现方法:断路器和后下门上各装一把锁,当断路器在工作位置时,钥匙拿不下来,也就无法去开后下门了。这种方法有个缺点,当断路器在工作位置但已经分闸时,由于钥匙拿不下来,仍然无法开后下门,只有将断路器退回实验位置,取下钥匙才能开启后下门。
2、装接地开关操作轴。虽然没有接地开关,但是仍然装操作轴,可以实现完美“五防”,缺点是成本太高。
其实各地区要求不同,或者是对标准的理解不同,所以在实现方法上不尽相同,通常壳体厂应根据成套厂的要求来做。
由于供电部门是老大(地球人都知道),所以只要这群猪认为可以就行了,否则再合理也没有用。
回复
10楼
施耐德的Mvnex中压柜不错 温州泰合就有做 联系我
回复
11楼
施耐德的Mvnex柜 做的不错;断路器推进机构蛮好 唯独是壳体不结实
回复