KYN28柜无接地开关的方案实现后下门机械联锁
dengwei2005
2010年10月08日 16:05:32
只看楼主

请教下各位高手,KYN28的柜子,没有接地开关的方案,大家是怎样实现断路器和后下门机械联锁的呢?

请教下各位高手,KYN28的柜子,没有接地开关的方案,大家是怎样实现断路器和后下门机械联锁的呢?
免费打赏
lanbozhou
2010年10月08日 16:26:25
2楼
j机械联锁没有 有电气联锁 加电磁锁
回复
tangaizhi123
2010年11月01日 14:36:24
3楼
我们公司也是加的电磁锁
回复
lingxuct
2010年11月01日 18:24:51
4楼
断路器推到工作位置时,压下一个插销,下门就打不开了。
回复
changyu1986
2010年11月01日 23:06:01
5楼
这个应该可以跟做 壳体的厂家沟通吧 我们用的都是万控的 订货的时候问下他们能不能把连锁做到
回复
wzhboy79
2010年11月21日 20:39:33
6楼

这可想法是可以考虑的。
也可以参考施耐德的Mvnex柜,五防做得很好。
回复
我是恶魔
2010年11月24日 21:58:12
7楼
通过连杆可以实现机械闭锁,广东电网已经有要求了
我厂已经有此产品,有需要壳体可也联系我。
回复
小林电气
2010年11月27日 15:03:46
8楼
从而减少因电磁锁的不可靠问题。机械连锁最可靠
回复
shiguangjian888
2010年11月27日 19:49:43
9楼
根据我多年做壳体的经验,有两种方法:
1、用程序锁,即通常所说的二锁一钥匙,具体实现方法:断路器和后下门上各装一把锁,当断路器在工作位置时,钥匙拿不下来,也就无法去开后下门了。这种方法有个缺点,当断路器在工作位置但已经分闸时,由于钥匙拿不下来,仍然无法开后下门,只有将断路器退回实验位置,取下钥匙才能开启后下门。
2、装接地开关操作轴。虽然没有接地开关,但是仍然装操作轴,可以实现完美“五防”,缺点是成本太高。
其实各地区要求不同,或者是对标准的理解不同,所以在实现方法上不尽相同,通常壳体厂应根据成套厂的要求来做。
由于供电部门是老大(地球人都知道),所以只要这群猪认为可以就行了,否则再合理也没有用。
回复
zjwangyang1076
2010年11月27日 20:09:29
10楼
施耐德的Mvnex中压柜不错 温州泰合就有做 联系我
回复
zjwangyang1076
2011年06月03日 12:21:08
11楼
施耐德的Mvnex柜 做的不错;断路器推进机构蛮好 唯独是壳体不结实
回复