关于“新式日光的问题”
zhenqing2046
2006年02月03日 08:56:41
来自于照明工程
只看楼主

近日我朋友的日光灯出了点问题!“白天正常,太阳一落它就无法启动,”请问主要会是哪个方面的原因呢?该日光灯为新式的(电子镇流器),初步估计是导线接触不良,可他它白天又没事?请教高手

近日我朋友的日光灯出了点问题!“白天正常,太阳一落它就无法启动,”请问主要会是哪个方面的原因呢?该日光灯为新式的(电子镇流器),初步估计是导线接触不良,可他它白天又没事?
请教高手
免费打赏
gsz789
2006年02月06日 09:47:48
22楼
关于日光灯在太阳落山不能启动的问题有两个原因,我能给你如下建议:
1.是电压太低,一般日光灯工作在190~230伏特的电压范围内,在低于190伏特以下时就不易启动,太阳快落山时属于集中用电时段,所以电压会降低,日光灯就不易启动.
2.有两种解决方法: 一种是提高电压,但这不是个人住户所能解决的问题.第二种是把日光灯的镇流器换成电子镇流器,电子镇流器可以在140~230伏特电压范围内正常启动和工作。
在更换为电子镇流器时要注意日光灯管的功率,即不能太大也不能太小,尽量等于日光灯的功率,否则有损灯管的寿命。
回复
fdlight
2006年02月06日 12:41:36
23楼
电子镇流器对电压的要求范围应该宽很多的,看来又是垃圾镇流器,呵呵~
回复
zhenqing2046
2006年02月06日 12:53:32
24楼
首先!谢谢各位的指点!有几点要说的是:该日光灯管是好的!打开开关的时候瞬间的亮一下!然后就
熄灭了!电子镇流器开始"啪,啪"的响!偶尔也亮一下!无法正常的工作!
回复
fdlight
2006年02月06日 12:55:57
25楼

拜托看清楚原文,已经是电子镇流器了。
所以我才会说是温度的问题~
回复
fdlight
2006年02月06日 12:56:47
26楼

1、很大的可能是劣质镇流器
2、如果能够排除镇流器问题的话,我还是认为是温度问题导致的
回复
zhenqing2046
2006年02月06日 12:59:44
27楼
我想也是!他夏天用就没这问题的!我们这也是很冷的!河南的
回复
fdlight
2006年02月06日 13:03:10
28楼

Good~看来还是需要综合分析才能得到答案
无数的老资格电气设计师们都会断定:“是电压不够!”
--夏天的电压只会更加低咧,呵呵~~
回复
hfll1997
2006年02月06日 15:51:45
29楼
先看一下是不是电压问题;如果不是应该考虑线路的问题
回复
lnhldlwj
2006年02月06日 16:23:22
30楼
检查一下晚上的电压,开是否过低。再看一下晚上的温度与白天温差是否过大。
回复
邓永富
2006年02月07日 15:46:52
31楼
电子镇流器对电能质量要求较高,不妨采用电感镇流器。
回复