近日我朋友的日光灯出了点问题!“白天正常,太阳一落它就无法启动,”请问主要会是哪个方面的原因呢?该日光灯为新式的(电子镇流器),初步估计是导线接触不良,可他它白天又没事?请教高手

近日我朋友的日光灯出了点问题!“白天正常,太阳一落它就无法启动,”请问主要会是哪个方面的原因呢?该日光灯为新式的(电子镇流器),初步估计是导线接触不良,可他它白天又没事?
请教高手
免费打赏
fdlight
2006年02月07日 21:00:09
32楼


恰恰相反
电子镇流器可以在很宽的电压范围下工作,电感的才要求高呢
回复
wsh-77
2006年02月23日 00:12:25
33楼
应该是电压问题,有可能加个补偿电容看看.
回复
arainman
2006年03月08日 08:35:25
34楼
我觉得是电压低原因
白炽灯电压低一点照样能亮,只是亮度大大的降低
但是日光灯的初始电压要求高 能达到辉光放电 电压低了跳不上来
小曲晚上是用电高峰
回复
心在世外
2006年03月08日 21:05:44
35楼
我看应该是电压的问题 不起动一般在下午5-10点钟的时候对不对 因为这时候用电量大 电压低
回复
luanqinglin
2006年10月24日 17:06:21
36楼

赞同
回复
fdlight
2006年10月24日 17:10:01
37楼
楼上几个都不仔细看帖子就乱发表意见
这次就不扣分了~呵呵
回复
nj5299
2006年10月24日 21:29:37
38楼
电子整流器常规标准是电压在160~250,温度-10℃~50℃,一般小区电压,温度都能满足,可能还是元件的问题.....
回复
tely-007
2006年10月25日 11:50:34
39楼
回复
tely-007
2006年10月25日 11:51:10
40楼


先换个等管试试,不行再换镇流器,呵呵
回复
ifaint3245
2006年11月01日 20:25:07
41楼
已经很明显,是镇流器的问题了。