一6kv开关柜通过4根电缆向负荷供电,每根电缆都套有一个零序电流互感器,设计院设计为4个CT的二次绕组串联后送入保护装置,不知是否正确,请说明原因及正确连接方法。谢谢!
一6kv开关柜通过4根电缆向负荷供电,每根电缆都套有一个零序电流互感器,设计院设计为4个CT的二次绕组串联后送入保护装置,不知是否正确,请说明原因及正确连接方法。谢谢!
2楼
应该串联后进入综保(首尾相接)
回复
3楼
请问能给我解释一下吗?谢谢
回复
4楼
应该是并联
回复
5楼
关键要说明原因
回复
6楼
这个问题以前讨论过。
http://co.163.com/forum/content/878_221520_1.htm
回复
7楼
其实这个话题一直没有讨论透,在规程上规定是串联,我想本身并联或者串联要和综保里的零序保护配合使用.
回复
8楼
选用4个零序CT的方案不太好,还是用一个大口径零序CT可靠些。
回复
9楼
设计院是对的,是应该串联后接入保护装置
回复
10楼
支持!
我一直就这么设计。
回复
11楼
串联后如果一根电缆接地后,进入保护装置的不是总的零序电流,保护不能可靠动作。规程这么规定,也不知道是什么原因啊!原来讨论的也不透彻,我还是不明白为什么串联?
回复