请问有一地库排烟系统,在地面的排烟口,应离开其它的进风口或民居的门窗多少距离?因在规范中没有明确注明,消防主管部门在审查时有没有一定的准则?
请问有一地库排烟系统,在地面的排烟口,应离开其它的进风口或民居的门窗多少距离?因在规范中没有明确注明,消防主管部门在审查时有没有一定的准则?
2楼
防火审核上没有要求
回复
3楼
布置原则上注意避免形成短路,排烟口位置有条件高出2.2米以上,在人的呼吸区和视线以上!
回复
4楼
技术措施上有要求
回复
5楼
请问技术措施上的要求是怎样?
回复
6楼
那是对排烟口和排烟补风口之间的距离要求,和其他普通风口没有要求,排烟的时候其他系统都不运行了。
回复
7楼
那排烟口与排烟补风口之间的最少距离是多少?和民居的门窗有没有一定距离的要求?
回复
8楼
好像没有
回复
9楼
高规要求室内排烟口水平距离疏散出口不小于1.5米。
排烟口在上,人流在下,不影响。
至于室外排烟口与送风口有要求的,水平安装不小于10米,排烟口在上时垂直不小于3米。垂直送风口不得在排烟口上方。
回复
10楼
送排风口同侧安装距离不小于10米,排风口宜高于进风口6米。
排烟我觉得应该比这个更大
回复