空调电源的相序接反的话,空调有什么反应??
zqg13712384164
2006年02月04日 20:58:22
来自于中央空调
只看楼主

空调电源的相序接反的话,空调有什么反应??压缩机转不转

空调电源的相序接反的话,空调有什么反应??压缩机转不转
免费打赏
fzk.07
2006年04月29日 14:08:45
12楼
请问奥克斯3年前的3匹空调是用的什么压机啊!如果相序接错的话!有问题吗?
我的QQ是63869606!
回复
hdlishangyong
2006年04月29日 23:31:38
13楼



的确如此,我做美的见过很多,放心吧,调一下就没事。
回复
frank_8250
2006年05月06日 10:04:19
14楼
压机噪音大,压力不正常!
回复
tianqf@co163
2006年05月06日 15:30:04
15楼
开不了机,打开室外机盖板,显示屏有故障代码,盖板后面有代码内容。
回复
licheng1002
2006年05月10日 11:51:05
16楼
压缩机反转
回复
wangaili1314
2006年05月12日 08:47:36
17楼
你说的那个应该是十匹一拖二的那个吧~
那个是三相电的,它有相序保护的,而且有一个指示灯会闪~
回复
xufeng12755
2006年06月22日 19:01:36
18楼


做的不错呀
回复
tsaohon
2006年07月16日 16:26:42
20楼
应该是项序保护器保护。无法开机。控制面板报警!
回复
zhuhaiduan2006
2006年07月16日 19:59:36
21楼
现在厂家对这个都有一手的,不会出问题。
它们都有自我保护措施的,而且会用代码告诉你,不会转的。
回复

相关推荐