在10/0.4kV变电室里,受总短路器是否需要设置短路短延时,延时时间是多少?
childishchina
2010年10月09日 08:35:22
只看楼主

在10/0.4kV变电室里,低压出线断路器均设定为过载长延时和短路瞬时,那么受总短路器需要设置下面的哪种保护:过载长延时、短路短延时、短路瞬时?如果设置短路短延时,延时时间是多少?

在10/0.4kV变电室里,低压出线断路器均设定为过载长延时和短路瞬时,那么受总短路器需要设置下面的哪种保护:过载长延时、短路短延时、短路瞬时?如果设置短路短延时,延时时间是多少?
免费打赏
pps-5
2010年10月09日 11:46:30
2楼
受总短路器,问得我们没法回答了,不晓得是啥子意思哈,说明白一点,一般总的进线断路器有延时及瞬时保护的,图纸上给了短路电流的
回复
gaozuoqi
2010年10月09日 12:35:40
3楼
希望有高人能解释一下
回复
childishchina
2010年11月10日 13:19:12
4楼
在10/0.4kV变电室里,低压出线断路器均设定为过载长延时和短路瞬时,那么受总断路器需要设置下面的哪种保护:过载长延时、短路短延时、短路瞬时?如果设置短路短延时,延时时间是多少?
回复
gaozuoqi
2010年11月10日 13:49:21
5楼
应该是需要,但我不知道怎么解释
回复
qiqi19801209
2010年11月10日 14:03:47
6楼
1.参考选择性曲线,看是否完全选择;如完全选择,主进可以不设短路延时

2.嫌麻烦不去验证,加上短延时吧!:lol
回复
aiwuzhiwen
2010年11月10日 14:42:59
7楼
应设置短路短延时、短路瞬时。过载长延时就没必要了。能让总断路器过载想象也不可能啊!具体的时间要计算了,好像不小于0.05S
回复
boeing_s
2010年11月10日 15:35:01
8楼
过载长延时是必须的,想想不可能的事情如果发生了,后悔都来不及
比方说你进线断路器后的出线排出线接地或者相间绝缘不良呢?还没到相间短路的地步,这和后级负载过载的性质是一样的,但是后级断路器的过载保护没发起作用
回复
ccccyq
2010年11月10日 17:50:43
9楼
这个问题可参技术措施2009年版5.5.4条,上有详细解答
回复
loyal7
2010年11月10日 23:09:19
10楼
设过载长延时、短路短延时保护,短路瞬时保护可关闭以利于出线开关近端短路时的选择性。
短路短延时时间趣0.4秒
回复
whlandwq
2010年11月11日 10:19:27
11楼
支持6楼的意见:)
回复