关于室外消防栓的问题,请高手指教!
gzt1984
gzt1984 Lv.2
2010年10月09日 08:48:16
只看楼主

一、综合楼,建筑高度为23.15米,6层,建筑面积为8130.7平方米,建筑耐火等级为二级;首层作为厨房及职工食堂;二至六层作为员工宿舍使用;二、消防设置情况: 1、消防用水由市政环状给水管供给;室外消防用水量30L/S;室外消防管网布置成环状;向环状管网输水的进水管2条,管径DN150; 2、室内消防栓用水量15L/S;3条立管,每层3个消防栓(DN65),管道连成环状,有2条进水管与市政环状管网连接;

一、综合楼,建筑高度为23.15米,6层,建筑面积为8130.7平方米,建筑耐火等级为二级;首层作为厨房及职工食堂;二至六层作为员工宿舍使用;
二、消防设置情况:
1、消防用水由市政环状给水管供给;室外消防用水量30L/S;室外消防管网布置成环状;向环状管网输水的进水管2条,管径DN150;
2、室内消防栓用水量15L/S;3条立管,每层3个消防栓(DN65),管道连成环状,有2条进水管与市政环状管网连接;

请问该建筑还需要设置天面水池吗?
免费打赏
lgp1524861371
2010年10月19日 17:34:44
12楼
可以不设,两根进水管与市政相连加装倒流防止器,水压0.35MPa以满足大于最不利点的压力
回复
983100
2011年08月13日 10:54:16
13楼
设不设屋顶消防水箱,要看当地的市政水压和水量情况,能不能满足建筑物的消防用水水压和水量,如果能满足就不需要不要设置屋顶水箱(常高压给水系统),如果不能满足就需要设置屋顶水箱,可以采用低压给水系统或者临时高压给水系统。
回复
zcliwwr5321587
2011年12月07日 18:55:50
14楼
6楼说得不错,即使满足消防供水要求,消防部门不允许也白搭!
回复
qq415949031
2011年12月08日 17:20:24
15楼
除了看规范还要看消防局心情
回复
jwlvictor
2011年12月14日 16:20:01
16楼
哈哈哈,有点意思!
回复
sj066
2011年12月22日 17:45:11
17楼
要做吧 你的水压应该超过了市政水压了
回复
liugps
2011年12月30日 16:26:53
18楼
0.35Mpa市政压力,最高一层算20m,消防栓高度1.1m,
25m长麻织水带,DN19的水枪,7m充实水柱时栓口压力要0.13Mpa
这样一来,压力就去了0.2+0.011+0.13=0.341Mpa了,剩下0.009Mpa的水头损失是不够吧?
再说市政0.35Mpa也不一定能保证,消防基本是不会同意的。
要不你先拿图去试试