交叉口处雨水口往往布置的较多,请问一个检查井能够接入多少个雨水口?雨水管道是DN300,检查井直径是1.25m的,4个雨水口能够和该检查井连接吗?另规范有要求吗?刚接触排水设计,还望各位朋友指教!谢谢!
交叉口处雨水口往往布置的较多,请问一个检查井能够接入多少个雨水口?雨水管道是DN300,检查井直径是1.25m的,4个雨水口能够和该检查井连接吗?另规范有要求吗?
刚接触排水设计,还望各位朋友指教!谢谢!
12楼
应按照规范,不宜超过3个,不然你的井筒承受不了你的多个接管的。你可以试试你的井筒能不能在基本一个标高下接入三个以上支管
回复
13楼
路口之类特殊的地方可以的,注意标高,井筒上要能接得进去
回复
14楼
受教了!谢谢各位大虾!
回复
15楼
雨水口串联也要注意 多看规范
回复
16楼
规范原文:
4.4.9接入检查井的支管(接户管或连接管)管径大于300mm时,支管数不宜超过3条。
说明:
4.4.9规定接入检查井的支管数
支管是指接户管等小管径管道。检查井接入管径大于300mm以上的支管过多,维护管理工人会操作不便,故予以规定。管径小于300mm的支管对维护管理影响不大,在符合结构安全条件下适当将支管集中,有利于减少检查井数量和维护工作量。
通过规范原文和条例解释,可以看出,对于小于300的管子,在保证结构安全时,可不受条文限制。
单箅雨水口的连接管管径为DN200,可推知不必将雨水口串联后接入检查井。
换句话说,就是不能太教条,要根据实际情况决定,雨水口是否串联接入检查井!
回复
17楼
规范原文:
检查井那一节,大于DN300时,不宜超过3个支管。你设计的为DN300,就更不可以超过3个了。可以将其中两个雨水口串联后进入检查井的。不接入太多的主要是从井壁的结构方面考虑。可以去看一下后边的条文解释
回复
19楼
是啊,如果雨水口距离比较近,可以考虑串联的,但不要串得太多,具体也是看规范吧。。。
回复
20楼
对于楼主的问题我有一个疑问:
雨水口接入检查井的这段管道是DN300的?有必要做这么大吗?
另:大家应仔细去理解室外排水设计规范中的4.4.9条,以及相应的条文说明!
对于接护管或者支管很少有大于DN300的吧,条文说明中说的很清楚,只要管径不大于DN300,应尽量要管道集中,在满足结构安全的前提下!
个人意见,1.25m的井接4个支管完全没有问题!
回复
21楼
学习了
回复