交叉口处雨水口往往布置的较多,请问一个检查井能够接入多少个雨水口?雨水管道是DN300,检查井直径是1.25m的,4个雨水口能够和该检查井连接吗?另规范有要求吗?刚接触排水设计,还望各位朋友指教!谢谢!
交叉口处雨水口往往布置的较多,请问一个检查井能够接入多少个雨水口?雨水管道是DN300,检查井直径是1.25m的,4个雨水口能够和该检查井连接吗?另规范有要求吗?
刚接触排水设计,还望各位朋友指教!谢谢!
22楼
最好不要接超过三个雨水口,规范还是不要违反的好~
回复
23楼
学习一下
回复
24楼
不一定的,这要看井是多大直径,以及此井内的排水主管的直径。如果流量允许是可以的。一般300的都是支管,此处主管只要600就够了。
回复
25楼
4.4.9 接入检查井的支管(接户管或连接管)管径大于300mm时,支管数不宜超过3条。
该条从字面看不是强条,在转角处有的情况可能突破,但是尽量执行比较好
回复
26楼
4.4.9 规定接入检查井的支管数。
支管系指接户管等小管径管道。检查井接入管径大于300mm以上的支管过多,维护管理工人操作不便,故予规定。管径小于300mm的支管对维护管理影响不大,在符合结构安全条件下适当将支管集中,有利于减少检查井数量和维护工作量。
要注意结构方面的要求。
回复
27楼
----
楼主说的是雨水管是D300,又没说接入检查井的“支管”是300
这样根据规范 如果支管小于300的话在满足结构安全的情况下,4个雨水口是能接入检查井的
回复