1、垂直度未检测、模板支立好后未拿吊锤测垂直度。
2、模板支立未检查到位,造成跑模。
3、振捣工经验不足,漏振现象严重。
原因:1、钢筋安装好后质检员未检查,严重怀疑钢筋是否偷工减料,结构安全问题,绝对不能放过。
2、混凝土浇筑之前质检员未检查,浇筑好的混凝土里面居然有材料。
3、浇筑工程施工员未旁站。
推测可能是私人干的活吧,不然这个监理和施工方面确实问题太大。估计和业主也有牵扯。
回复
brook_2002
2010年10月17日 10:58:38
26楼
见过不少现场,仍然震惊中。
回复
yangpengx
2010年10月17日 11:10:13
27楼
太多的质量通病了,前期没控制好,后面处理起来麻烦。
回复
jihengwu
2010年10月17日 14:49:52
28楼
这是哪个电厂啊,看样子也是个小机组,施工质量咋这么差呢
回复
zhanjun
2010年10月17日 16:58:12
29楼
楼主看的出来 ,相当认真啊,这些细致部位都被你抓拍到了,向你学习,以后去工地主体验收带个相机。不过你这个工程质量也确实是太差了些,至于影不影响工作结构,建议以施工质量验收规范为标准来裁决,比人为的用感觉去判断要有说服力。工业项目吧,好多都没监理的。:)
回复
hahabuding
2010年10月17日 17:20:42
30楼
我自己感觉是模板支撑系统,偏离方案太原,为偷工减料的结果!整改的费用应该远远超过正常施工的费用了!
回复
luotao818181
2010年10月17日 17:59:22
31楼
如果只是混凝土外观质量问题还可以通过装饰处理(如果不是清水混凝土的话),关键是他们的班组为什么连柱子垂直度都不检查啊。梁起拱应该在梁中,不是梁端头。梁柱节点的混凝土振捣不密实,导致有狗洞。而出现涨模则是加固问题,主要是背楞间距过大。如果梁高超过1000,建议对拉螺杆加固。而顶层梁标高问题可能出在垫层没有检查标高。当垫层浇筑完毕后必须检查垫层底标高,然后根据标高调整柱子主筋长度(因为柱子是梁的支座)。你的这个应该是火力发电厂,属于工业建筑。混凝土都浇筑成这样,不知道预埋件如何了。