电伴热、消防电梯下污水泵按什么负荷供电?
黑铁匠
黑铁匠 Lv.13
2006年02月06日 14:45:34
只看楼主

消防管道上的电伴热、消防电梯下污水泵负荷究竟按照普通电力还是消防负荷供电请高手指点


消防管道上的电伴热、消防电梯下污水泵负荷究竟按照普通电力还是消防负荷供电
请高手指点
免费打赏
黑铁匠
2006年02月08日 11:00:11
2楼
怎么没有人理啊?
回复
黑铁匠
2006年02月08日 11:02:05
3楼
??
回复
黑铁匠
2006年02月08日 11:09:51
4楼
我都是按照二级负荷,和潜污泵链结或共用互投箱
回复
张日伟
2006年02月08日 12:55:51
5楼
与消防电梯的负荷等级是一样的,至少要二级负荷,你看一下民规和技术措施,上面都有介绍。
回复
crazyboy
2006年02月08日 13:21:29
6楼
这也算是消防用的,就是等同于其他消防负荷的等级
回复
ccm9810204
2006年02月08日 15:01:06
7楼
没错,
同样五楼
回复
黑铁匠
2006年02月08日 16:06:04
8楼
可是消防状态下,电伴热、消防电梯下污水泵是不运行的啊
回复
crazyboy
2006年02月08日 18:43:21
9楼
消防设备并不是指消防时才用到,楼主概念要搞清楚。许多设备都是平时,消防都用到的
回复
heyhumlzg
2006年02月08日 21:05:01
10楼
我认为应该是消防负荷供电,消防管道上的电伴热、消防电梯下污水泵大都是消防系统的设备。
回复
大鼻山
2006年02月09日 20:40:31
11楼
稳妥起见,你就按照消防设备对待吧。否则就要取得你们当地审图部门的同意。
回复