电伴热、消防电梯下污水泵按什么负荷供电?
黑铁匠
黑铁匠 Lv.13
2006年02月06日 14:45:34
只看楼主

消防管道上的电伴热、消防电梯下污水泵负荷究竟按照普通电力还是消防负荷供电请高手指点


消防管道上的电伴热、消防电梯下污水泵负荷究竟按照普通电力还是消防负荷供电
请高手指点
免费打赏
dcl_cc
2006年02月10日 07:40:52
12楼
消防管道上的电伴热、消防电梯下污水泵负荷应按其主设备的负荷等级供电 .
回复
黑铁匠
2006年02月14日 10:59:33
13楼
谢谢各位
回复
dyc584520
2006年02月14日 12:24:55
14楼
它不是消防联动设备,不在消防设备范围内,用二级负荷就可以了
回复
黑铁匠
2006年02月20日 09:17:28
15楼
谢谢14楼,其实我就是这样做的
回复
polophoto
2006年02月20日 16:07:56
16楼
呵呵,只要跟消防有关的,你就做成跟消防一个等级的,要不然,会出现很多不必要的麻烦