这样五层商场需要上自喷吗?
zhanghui9828
2006年02月06日 16:37:33
只看楼主

本商场综合楼,共五层,高度22.5m,每层建筑面积为4000平方米,一二层为商场,二~五层为办公,根据《建规》8.7.1条每层建筑面积超过3000平方米或建筑面积超过9000平方米的百货商场、展览大厅。需要设自喷。问题1、规范这里的每层建筑面积和建筑总面积指的是整个楼的每层建筑面积和总面积还是仅商业部分的每层建筑面积和商业部分的总面积2、这个楼的二~五层需要设自喷吗?

本商场综合楼,共五层,高度22.5m,每层建筑面积为4000平方米,一二层为商场,二~五层为办公,根据《建规》8.7.1条每层建筑面积超过3000平方米或建筑面积超过9000平方米的百货商场、展览大厅。需要设自喷。
问题1、规范这里的每层建筑面积和建筑总面积指的是整个楼的每层建筑面积和总面积还是仅商业部分的每层建筑面积和商业部分的总面积
2、这个楼的二~五层需要设自喷吗?
免费打赏
erya
2006年02月07日 14:19:16
12楼
支持同意楼上说的。
回复
mygps888
2006年02月07日 15:14:10
13楼
一二层为商场按规范要设,3~5层按8.7.1条设有空气调节系统综合办公楼设喷淋。但既然本建筑必须设有喷淋系统,办公区增加很少的投资,大大提高防火安全度,何不设上呢?我们不要老抠规范不设的的条条,能否比较一下,在没有规范明确的情况下,有条件时,设与不设那个更有利,也许这才是一个负责人的设计师。
回复
wdjzxh
2006年02月07日 15:56:16
14楼
超过防火分区面积,需要上。
回复
zhanghui9828
2006年02月07日 16:50:55
15楼
本建筑没有中央空调系统
回复
zhucf
2006年02月07日 17:26:39
16楼
建规中规定每层面积超过3000m2的百货商场均应设置(有无中央空调都要上)
回复
zanxinmian
2006年02月08日 07:53:35
17楼
本商场综合楼,共五层,高度22.5m,每层建筑面积为4000平方米,一二层为商场,二~五层为办公,根据《建规》8.7.1条每层建筑面积超过3000平方米或建筑面积超过9000平方米的百货商场、展览大厅。需要设自喷。
问题1、规范这里的每层建筑面积和建筑总面积指的是整个楼的每层建筑面积和总面积还是仅商业部分的每层建筑面积和商业部分的总面积
2、这个楼的二~五层需要设自喷吗?要做..你看这个商场在什么位置建设..如果是北京一定要做的..
回复
zanxinmian
2006年02月08日 07:56:02
18楼
要做..你看这个商场在什么位置建设..如果是北京一定要做的,根据北京市地方标准<简易自动喷水灭火系统设计规程>DBJ01-617-2004建筑面积大于2000平方米就要做..
回复
zanxinmian
2006年02月08日 07:56:45
19楼
要做..你看这个商场在什么位置建设..如果是北京一定要做的,根据北京市地方标准<简易自动喷水灭火系统设计规程>DBJ01-617-2004建筑面积大于2000平方米就要做..除此之外用中央空调的一定要做的..
回复
haijunxie
2006年02月08日 08:02:30
20楼
我觉得应该设自动喷淋,用途可以随时更改,不是一成不变的。
回复
zanxinmian
2006年02月08日 08:04:41
21楼
还有就是防火分区超过规定的一定要做的根据<建筑设计防火规范>一\二类建筑防火分区为2500平方米..你超过了防火分区所以应当设自动喷洒..好好看看规范老兄..111
回复