2006年02月06日 16:37:33
只看楼主

本商场综合楼,共五层,高度22.5m,每层建筑面积为4000平方米,一二层为商场,二~五层为办公,根据《建规》8.7.1条每层建筑面积超过3000平方米或建筑面积超过9000平方米的百货商场、展览大厅。需要设自喷。问题1、规范这里的每层建筑面积和建筑总面积指的是整个楼的每层建筑面积和总面积还是仅商业部分的每层建筑面积和商业部分的总面积2、这个楼的二~五层需要设自喷吗?

本商场综合楼,共五层,高度22.5m,每层建筑面积为4000平方米,一二层为商场,二~五层为办公,根据《建规》8.7.1条每层建筑面积超过3000平方米或建筑面积超过9000平方米的百货商场、展览大厅。需要设自喷。
问题1、规范这里的每层建筑面积和建筑总面积指的是整个楼的每层建筑面积和总面积还是仅商业部分的每层建筑面积和商业部分的总面积
2、这个楼的二~五层需要设自喷吗?
免费打赏
江湖小鱼儿
2006年02月08日 12:54:18
32楼
应该设自动喷淋,每层面积超过3000m2的百货商场均应设置
回复
waterzxr
2006年02月08日 13:56:54
33楼
三十楼:请你查阅《建规》第8.7.1条第六款!

六、设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务员的客房;
回复
ah-wangjun
2006年02月08日 14:19:15
34楼

按照现行全国规范,不一定非要做,但是按照上海地方规程就有明确规定,有送回风集中空调的必须做。
但是按照即将发布的新建规,也是必须要做的(见下面新建规条文),虽然目前尚未正式发布,但是精神已经基本到了各消防局了,所以你可以和甲方说清楚这个情况,事先和消防局沟通一下,以免以后出了图后再改,那样会造成很大麻烦,相信甲方也不是白痴,道理还是应该懂的。
回复
小河湾湾
2006年02月08日 15:17:57
35楼
每层建筑面积超过3000平方米或建筑面积超过9000平方米的百货商场、展览大厅应该设自动喷。本人设计的话一定会设。
回复
xie0106
2006年02月08日 15:53:35
36楼
同意24楼
1.一层商场要设置喷林。(注意3000平方米是修饰百货商场的定语)
2。二到五层可以不设置喷林(安装了中央空调除外)
回复
zxh
2006年02月08日 20:12:11
37楼
24楼说的已经很明白了.补充一点,二到五层如果防火分区不超的话可以不设(安装了中央空调除外)
回复
fjc5196
2006年02月08日 21:49:47
38楼
我觉得应该设自动喷淋.
回复
xiaoguanghui99
2006年02月09日 15:51:15
39楼
同意三楼的说法
回复
fansuwei012345
2006年02月10日 08:22:39
40楼
要做的,规范这里的每层建筑面积和建筑总面积指的是整个楼的每层建筑面积和总面积.
回复
tc-zjw
2006年02月10日 10:31:13
41楼
第一层和第二层是肯定要上喷淋的,上面的可以看情况的。
我做的扬中国土公园的休闲中心时我使用了自动喷淋。
回复