本商场综合楼,共五层,高度22.5m,每层建筑面积为4000平方米,一二层为商场,二~五层为办公,根据《建规》8.7.1条每层建筑面积超过3000平方米或建筑面积超过9000平方米的百货商场、展览大厅。需要设自喷。问题1、规范这里的每层建筑面积和建筑总面积指的是整个楼的每层建筑面积和总面积还是仅商业部分的每层建筑面积和商业部分的总面积2、这个楼的二~五层需要设自喷吗?
本商场综合楼,共五层,高度22.5m,每层建筑面积为4000平方米,一二层为商场,二~五层为办公,根据《建规》8.7.1条每层建筑面积超过3000平方米或建筑面积超过9000平方米的百货商场、展览大厅。需要设自喷。
问题1、规范这里的每层建筑面积和建筑总面积指的是整个楼的每层建筑面积和总面积还是仅商业部分的每层建筑面积和商业部分的总面积
2、这个楼的二~五层需要设自喷吗?
42楼
要设
回复
43楼
同意
回复
44楼
应设喷系统、加设防排烟设备。。。。。
回复
45楼
一二层为商场按规范要设,3~5层按8.7.1条设有空气调节系统综合办公楼设喷淋。但既然本建筑必须设有喷淋系统,办公区增加很少的投资,大大提高防火安全度,何不设上呢?我们不要老抠规范不设的的条条,能否比较一下,在没有规范明确的情况下,有条件时,设与不设那个更有利,也许这才是一个负责人的设计师。
回复
46楼
应该设自动喷水灭火设备,1.规范规定每层面积超过3000平米的百货商场应设置自动喷水灭火设备。因此一、二屋商场应上自动喷水灭火设备。
2.规范规定一、二类建筑每层防火分区的最大允许面积为2500平米,为满足防火分区的要求,大于2500平米的三至五层的办公场所仍应设置自动喷水灭火系统。
回复