讨论2010抗规变化
anjbh
anjbh Lv.3
2010年10月09日 15:59:51
来自于PKPM
只看楼主

2010抗震规范已经出版,今天看了2010抗震规范,变化还是大的,昆明由2组改为了3组,云南原来的1组没有了;钢结构位移角倒是由1/300调整为了2/150;钢筋混凝土框架结构高度界限由30米调整为了24米;钢筋混凝土框架强柱弱梁柱弯矩放大系数变为1,2,3,4级都要放大,并且系数增大为1.7,1.5,1.3,1.2;各位同仁把自己看的内容变化与大家同享。

2010抗震规范已经出版,今天看了2010抗震规范,变化还是大的,昆明由2组改为了3组,云南原来的1组没有了;钢结构位移角倒是由1/300调整为了2/150;钢筋混凝土框架结构高度界限由30米调整为了24米;钢筋混凝土框架强柱弱梁柱弯矩放大系数变为1,2,3,4级都要放大,并且系数增大为1.7,1.5,1.3,1.2;各位同仁把自己看的内容变化与大家同享。
免费打赏
lzy5566
2010年10月12日 13:09:39
2楼
哈哈,对框架部分的抗震措施 要求严格很多
回复
xjyucheng
2010年10月12日 15:51:36
3楼
框架柱的最小截面增大,全截面最小配筋率增加了,轴压比也更严格了;以前用HRB400最小配筋率可以减小0.1,现在用了HRB400最小配筋率也要增加0.05,小于此钢筋的要增加0.1;梁端配筋率不大于2.5%由强条改为一般条文,而且由不应大于改为不宜大于。还有更多的变化希望大家共同分享、学习
回复
tangqq2008
2010年10月12日 22:45:28
4楼
剪力墙部分也有变化,约束边缘构件
回复
samsung01
2010年10月13日 10:20:23
5楼
许多地方的抗震设防分组变化较大,提醒各位赶快把手头的任务清出去,新规范2010.12.1日实施,软件布置到那一天了
回复
haozhxing188
2010年10月14日 13:44:26
6楼
实质上还是进一步强调“强柱弱梁,强剪弱弯”
回复
cymonkey
2010年10月18日 17:30:38
7楼
说明大家有钱了,系数都整大了,得赶快把手里的东西甩出去哦,晚了调死!
回复
xuesa
2010年12月01日 14:03:23
8楼
钢结构位移角倒是由1/300调整为了1/250 楼主说法有误。
回复
hgjfly
2010年12月01日 15:05:27
9楼
学习了。。以后慢慢了解。