各VRV生产厂家由于设备工作压力不同,对安装铜管壁厚也是有不同的要求,各位大侠们谁能告诉我海信日立各种铜管最小壁厚为多少,谢谢了。不是要他规范壁厚
各VRV生产厂家由于设备工作压力不同,对安装铜管壁厚也是有不同的要求,各位大侠们谁能告诉我海信日立各种铜管最小壁厚为多少,谢谢了。不是要他规范壁厚
2楼
38的15,35的14,32的14,28的14,25的12,22的12,19.05的10,15.88的10,12.7的8,9.53的8,6.35的8
回复
3楼
2楼用的单位是什么啊?那有那么大,15.88的壁厚是1.0MM。
回复
4楼
楼上的朋友,哪有10个的保温啊?你当是水冷的啊.我偷了下懒啊,谅解
回复
5楼
谢谢
回复
6楼
不过上面写的好像是标准壁厚。
回复
7楼
按大金要求就OK了
回复
8楼
一、 铜管
1、 规格与壁厚
∮38.1×1.7 mm, ∮19.05×1.0 mm
∮34.88×1.4 ∮15.88×1.0
∮31.75×1.4 ∮12.7×0.8
∮28.6×1.4 ∮9.53×0.8
∮25.4×1.2 ∮6.35×0.8
∮22.2×1.2:
我所知道的铜管保温应当是这样的,这是设计手册上要求的.这样吧,我上传个安装材料技术要求楼主可以下来看看,其实我以前也上传过.
回复
9楼
顺便对楼主说一句,我那个资料就是海信日立的
回复
10楼
大金应该还有更大的铜管吧?像Φ41.3和54.1的?
回复
11楼
什么产品它都有铜管使用规格的啊。你按它产品说明配不就好了
回复