各VRV生产厂家由于设备工作压力不同,对安装铜管壁厚也是有不同的要求,各位大侠们谁能告诉我海信日立各种铜管最小壁厚为多少,谢谢了。不是要他规范壁厚

各VRV生产厂家由于设备工作压力不同,对安装铜管壁厚也是有不同的要求,各位大侠们谁能告诉我海信日立各种铜管最小壁厚为多少,谢谢了。不是要他规范壁厚
免费打赏
qi-rui007
2006年05月16日 11:24:05
22楼
谁能告诉我现在28.6的铜管价格,质量要好的。谢谢
回复
yangliu2001
2006年05月18日 18:27:11
23楼
一个月涨了三万多,真不知道怎么报价了,一不小心连成本都不够了。真不知道这个市场怎么了
回复
young_ht
2006年05月28日 10:27:56
24楼
要么就按工厂 的要求作

要么 就严格 打压程序来试,,如果有机会 试出来 没问题的话,,当然 可以用啦
但起码 要工作压力的 1.5倍以上试几天
回复
ylx8484
2006年06月21日 09:06:25
25楼
铜管壁厚按国标走就可以了,但各个铜管生产厂家的尺寸公差范围不同,购买时需量一下,太薄太厚均不可取.
回复
yklts
2006年06月29日 19:57:31
26楼
真是好东西,明天刚好要用到,感谢以上各位的热心指导.
回复
polyfan
2006年07月26日 17:21:17
27楼
哎,为了积分,收集中
回复
lml-999
2006年10月21日 16:48:58
28楼
国家标准的紫铜管规格及厚度不知道哪位能说一下啊?先谢谢了!
回复
yanf
2006年12月15日 10:15:34
29楼
GB/T 16866-1997; 一般用途的加工铜及铜合金无缝圆形管材外形尺寸及允许偏差
回复
弗兰克1
2006年12月18日 11:02:00
30楼
谢谢
回复
cixixudifeng
2006年12月25日 17:42:36
31楼
根据海信日立2006年最新的铜管壁厚标准
Φ6.4-12.7 0.8
Φ15.9-28.6 1.0
Φ31.8 1.1
Φ34.9 1.3
Φ38.1 1.4
Φ44.45 1.5
回复