风冷立柜进出口水温问题
ecjtulxy
Lv.3
2010年10月10日 10:02:27
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
印度客户要订风冷立柜,要求进出口水温为8/6℃,但公司产品样本上都是国标12/7℃,如何选型?可以选吗?
印度客户要订风冷立柜,要求进出口水温为8/6℃,但公司产品样本上都是国标12/7℃,如何选型?可以选吗?
免费打赏
ecjtulxy
2010年10月10日 10:03:45
2楼
回复
villagerchan
2010年10月10日 10:37:27
3楼
1、制冷量要根据新的水温差重新调整;
2、冷水流量比原来增大,盘管阻力和水管管径都比原来要大。
回复
cnbbzz
2010年10月10日 15:02:39
4楼
发到工厂让工厂选型,看样本没用。