asd23119
asd23119 Lv.2
2010年10月10日 14:01:32
只看楼主

请教问题现在现场是这么个情况变频(37KW变频器)1托4,30KW,30KW,37KW,22KW前面2路可以变频启动后,到50HZ,切换到工频,后面的2路,变频切换的时候,会使工频上的断路器跳闸而且是有时会,有时不会请问是什么原因。。。

请教问题
现在现场是这么个情况
变频(37KW变频器)1托4,30KW,30KW,37KW,22KW
前面2路可以变频启动后,到50HZ,切换到工频,后面的2路,变频切换的时候,会使工频上的断路器跳闸
而且是有时会,有时不会
请问是什么原因。。。
免费打赏
yaoguizhong213
2010年10月10日 15:01:20
2楼
低电压造成。工频上的断路器有低电压脱扣吧?

有时会,有时不会
是因为切换时刻的电压波形所处的时域点不同。
回复
asd23119
2010年10月10日 15:44:23
3楼
没有低电压脱扣,用的是普通塑壳断路器,没带那个失压保护
回复
y502x
2010年10月10日 16:55:05
4楼
因为切换过程中,电机脱离变频电源,电机仍有剩余电势,如果与工频电源的相位相差较大,过流保护可能动作。解决办法一是把过流保护调大些,二是适当延时1-2秒,待电动机的电势降低一些再切换。
回复
zyz8438
2010年10月10日 17:37:30
5楼
与低电压没有关系。
由于电动机脱离变频电源后仍有残压的存在,如果某时刻,其电压相位刚好与工频电源电压相位相反,那么在工频接通的瞬间会有很高的冲击电流,其大小相当于短路电流,使得断路器跳闸。但有时,可能两者之间相位相差不大,所以有时断路器不会跳。
建议在变频转工频时,加入一定延时,使得电动机机端电压已经降到较低值时,即使电压相位与工频电压相位相反,其冲击电流也不足以使断路器跳闸。
当然,这个延时不是越长越好,长了对切换时的冲击电流是有利的,但是时间长了,电动机掉点时间太长,转速下降太多,对工艺的影响较大。
回复
kingzi2000
2010年10月10日 19:18:38
6楼
断路器是短路保护和过载保护,这种情况是电流太大了,在你变频器切换的时候是否有无出现瞬间短路的状况,如果有这种状况,是会造成很大的冲击电流,造成跳闸。
回复
wojv2009
2010年10月10日 19:28:07
7楼
请教:如何实现变频器一拖多的切换功能?
回复
zyz8438
2010年10月10日 22:24:26
8楼


每个电机回路都需要有一个工频旁路!