DN150怎么样套丝啊?有这样的管材和套丝机械吗?
chaiwa
chaiwa Lv.3
2002年03月28日 21:55:16
只看楼主

由于设计要求,DN150也要套丝.也不知道设计院的同志们有没有下过工地看到过这样的管材和套丝机?反正我就没有看过,我的同事也说没有看过,但是设计要求,真的没有办法咯.

由于设计要求,DN150也要套丝.也不知道设计院的同志们有没有下过工地看到过这样的管材和套丝机?反正我就没有看过,我的同事也说没有看过,但是设计要求,真的没有办法咯.
免费打赏
wlwfly
2008年08月05日 08:47:16
102楼
喷淋管用热镀锌钢管,有DN150的,一般用卡箍连接。
回复
gcy1983
2009年03月02日 09:51:13
103楼
本人还做过DN150的镀锌管套丝的。是99年在上海中信泰富广场做的消防。不信可以去看看
回复
tokyo52014
2009年03月24日 10:18:48
104楼
有DN150的套丝机及配件,不过不常用。建议采用DN150的沟槽连接件。
回复
ss426145
2009年03月25日 09:31:32
105楼
做任何事情都不要死板,做设计的有可能对市场不了解。可以互相沟通,问题总能解决。DN150的镀锌钢管一般采用卡箍连接。
回复
darren-dai
2009年03月25日 23:10:39
106楼
DN150的镀锌钢管是有的,管件也有
连接应该不会用丝接吧,我们设计大于100都是卡箍了,现在焊接用得也比较少了吧,焊接口防腐处理比较难,效果没有那么理想
回复
zzh6543210000
2009年03月27日 22:03:47
107楼
DN150的管还要丝接可以进行,一般在车床上加工。。。
回复
ljq_wolf
2009年04月25日 11:56:23
108楼
DN150的镀锌钢管套丝机器是有的,要专门定做,管件也有,但套丝太费时费力,安装起来也费劲 推荐使用法兰连接二次镀锌,或者防腐处理 至于沟槽连接这项技术不错 但对工人施工压沟槽水平要求比较高,现场监管不力和工人不负责的话要后来是要吃苦头的 管才推荐使用无缝镀锌钢管 最好用A管道 要是焊接的话 完工后循环要多拉几边 最好运行几天 把里面的焊渣全洗出来
回复
wangyongbob
2009年04月25日 21:33:39
109楼
这个太费事了,施工不方便,建议用沟槽连接得了,
回复
zjp.ny
2009年06月05日 07:07:57
110楼
:victory: 首先,有DN150的镀锌钢管,最大应该是DN200的。套丝机也是有的,不过套丝相当的需要技术,不是技师级的是套不好的。
一般人咱也不告诉他。
大口径钢管套丝,需要慢慢来,分四次套丝,第一次只压出一点的痕迹,套过两扣就要检查螺纹的垂直性。千万不要一步到位。
回复
zwfzw
2009年06月05日 11:54:08
111楼
一般管子大于DN100不会考虑套丝连接吧,用法兰会好一点,或者现在常用的那种卡箍式也不错的:P
回复

相关推荐

APP内打开