DN150怎么样套丝啊?有这样的管材和套丝机械吗?
chaiwa
chaiwa Lv.3
2002年03月28日 21:55:16
只看楼主

由于设计要求,DN150也要套丝.也不知道设计院的同志们有没有下过工地看到过这样的管材和套丝机?反正我就没有看过,我的同事也说没有看过,但是设计要求,真的没有办法咯.

由于设计要求,DN150也要套丝.也不知道设计院的同志们有没有下过工地看到过这样的管材和套丝机?反正我就没有看过,我的同事也说没有看过,但是设计要求,真的没有办法咯.
免费打赏
水中蛇
2002年03月31日 10:56:05
12楼
你做过??七十年代还是六十年代??DN150的丝接,能买到管件吗??
回复
gaoli
2002年03月31日 21:40:13
13楼
DN150的管子为何不使用无缝管,采用焊接啊
回复
wv28
2002年03月31日 23:53:18
14楼
在广州,按施工规范及验收规范大于DN100的镀锌钢管应采用焊接。
回复
mr_wen
2002年04月01日 20:55:01
15楼
DN150的丝接,能买到管件!!!!!
回复
fanwuquan
2002年04月01日 21:50:49
16楼
dn150能买到管件
回复
菜鸟
2002年04月02日 16:51:17
17楼
谁能说说二次镀锌是怎样做的呢??
回复
luckidang
2002年04月02日 17:33:00
18楼
DN150的镀锌钢管是有的,管件也有,但套丝太费时费力,建议设计院更改原设计。
回复
纯净水
2002年04月07日 13:56:06
19楼
可以套丝,管材管件也不成问题,但一般不这样做,设计干吗非得这样做啊?水质要求高可采用卡箍连接,否则法兰焊接就行了,焊口处做一下防腐,二次镀锌业主不一定同意,要两次安装费,一次拆除费,还有镀锌费,没必要,做做业主、设计的工作,一般可以解决。
回复
tobaz
2002年04月07日 14:36:43
20楼
确实有DN150的套丝机和配件,本人就见过一架(在一家工业设备安装公司)。如是镀锌管可采用焊接再二次镀锌处理。如是钢塑管。。。本人还是建议套丝或是采用箍接。
回复
sunchenyi
2002年04月10日 20:45:25
21楼
设计可能是笔误,二次镀锌后再安装很难保证不破坏镀锌层,如果是喷淋管建议采用卡箍连接,如是消火栓供水管采用焊接或法兰连接.