由于设计要求,DN150也要套丝.也不知道设计院的同志们有没有下过工地看到过这样的管材和套丝机?反正我就没有看过,我的同事也说没有看过,但是设计要求,真的没有办法咯.
由于设计要求,DN150也要套丝.也不知道设计院的同志们有没有下过工地看到过这样的管材和套丝机?反正我就没有看过,我的同事也说没有看过,但是设计要求,真的没有办法咯.
32楼
镀锌管有150,200规格。杭州力士以前产6吋套丝机,我们买过几台。
现在大管径一般采用法兰连接二次镀锌或卡箍连接。
回复
33楼
DN150丝接容易冒水,用沟曹
回复
34楼
DN80以上的,基本就没有丝接的。要是他们硬这么要求,估计是对管材不够了解。
回复
35楼
真实的说,DN150的镀锌钢管可以丝扣连接,我真的见过,但是这样施工的很少,一般不常用,而且管件也不好买,虽然有的厂家样本上有,但是由于用的比较少,一般都不生产,甚至连模具都没有。
我不知道你所说的管道是用在什么地方的,是什么系统的,所以也不好确定该怎样做:如果是消防管道,完全可以采用焊接或沟槽连接;如果是生活给水管道,看用在什么地方,如果是埋地的,可以改成给水铸铁管柔性连接。如果不是埋地管道,最好采用焊接或沟槽连接。
建议你和设计、甲方、还有监理公司好好沟通协商,更改施工做法,可以采用焊接和沟槽连接,焊接一定要二次镀锌,可以考虑采用一种进口的镀锌漆料,直接涂刷就可以,但是价格比较贵,不要用国产的,质量不过关,水质也很难保证。事实上,采用沟槽连接也要进行二次镀锌,因机械碾压的沟槽处,内外镀锌层都要破损的,
回复
36楼
一般来说,>80的就要用无缝钢管了,特别是在消防方面
回复
37楼
做任何事情都不要死板,做设计的有可能对市场不了解。可以互相沟通,问题总能解决。DN150的镀锌钢管一般采用卡箍连接。但如果非要套丝,上车床去套丝。
回复
38楼
应该是标准答案了吧.
回复
39楼
150套丝有的,我还用过,不过我建议,你们还是用卡箍,或者用法兰,多赚点钱.
回复
40楼
卡箍连接
回复
41楼
把DN150的套丝连接?我看这个设计人员不傻了就是疯了,真搞不懂。即便能套,就安装几根管子就要让施工单位采用专用的设备,那也太没有经济头脑了,我看这样的设计人员不咋地!
回复