DN150怎么样套丝啊?有这样的管材和套丝机械吗?
chaiwa
chaiwa Lv.3
2002年03月28日 21:55:16
只看楼主

由于设计要求,DN150也要套丝.也不知道设计院的同志们有没有下过工地看到过这样的管材和套丝机?反正我就没有看过,我的同事也说没有看过,但是设计要求,真的没有办法咯.

由于设计要求,DN150也要套丝.也不知道设计院的同志们有没有下过工地看到过这样的管材和套丝机?反正我就没有看过,我的同事也说没有看过,但是设计要求,真的没有办法咯.
免费打赏
ldhcyx
2005年11月29日 14:39:04
42楼
DN150 管道镀锌是有啊

多大的管道都可以


不过丝接也就到DN100


以上的建议沟槽连接或者改法兰连接
回复
wei11bin22
2006年11月07日 14:29:42
43楼



这是个 好办法!虽说有现成的机械,但远水不解近渴,车床估计都有,很容易解决的!
设计人员死板教条,应根据实际情况来确定!
现在的设计人员应该到工地实习实习,不然过两年再设计时,可能会回到远古时代!
回复
长门
2006年12月13日 10:34:59
44楼
这说明一个问题:设计不是谁都能做的
回复
hjj
2006年12月22日 20:00:56
45楼
有DN150的套丝啊,我公司就一直在使用啊,而且管件也很好买啊.
回复
lihaitao626614
2006年12月22日 23:52:10
46楼
采用卡箍(沟槽)式连接
回复
39389a
2006年12月23日 21:22:50
47楼
有,我在2003年都做过,效果不好,还是用卡筘好,方便。
回复
nywchy
2006年12月24日 19:50:18
48楼
DN150的镀锌钢管无法套丝,这是设计院的人闭门造车的结果,一般采用卡箍连接。给他们解释一下,出个设计变更就行了。
回复
xcl771120
2006年12月25日 11:35:50
49楼
我也遇到过这个问题。最后还是用卡固连接的。
不过据说有这样的专业套丝机,可以套丝,管材管件也不成问题。设计一般不这样做。
水质要求高可采用卡箍连接,否则法兰焊接就行了,焊口处做一下防腐,二次镀锌业主不一定同意,要两次安装费,一次拆除费,还有镀锌费,没必要,做做业主、设计的工作,一般可以解决。最重要的是谁能保证二次渡锌不出问题!
回复
asdhb
2006年12月25日 15:56:27
50楼
怎么没有呀?那是你没有做过
回复
wuhanya
2006年12月25日 19:16:21
51楼


完全同意.....
回复