由于设计要求,DN150也要套丝.也不知道设计院的同志们有没有下过工地看到过这样的管材和套丝机?反正我就没有看过,我的同事也说没有看过,但是设计要求,真的没有办法咯.
由于设计要求,DN150也要套丝.也不知道设计院的同志们有没有下过工地看到过这样的管材和套丝机?反正我就没有看过,我的同事也说没有看过,但是设计要求,真的没有办法咯.
52楼
没问题,16公称都不漏
我在03年还有做过
回复
53楼
有,不过配件很难采购,而且一般工程用量很少,通常与设计沟通是可以改为丝口法兰连接。
回复
54楼
首先要确定系统的功能,若是用与生活给水或喷淋系统,那么就得非要丝接或卡箍连接。若用于消火栓或循环水焊接就行,当然,能够改成焊接钢管或无缝钢管更好。
回复
55楼
没见过啊。丝到是可以整出来。那就是用车床车出来啊。
回复
56楼
有,但是的确难找.因为管径越大越容易漏水,所以建议使用无缝钢管法兰连接二次镀锌安装或者沟槽式连接.但在上海,如果要评申安杯或安装优质结构奖项的话,在水泵房中说不宜使用沟槽式连接,而用无缝钢管的话,管道和配件的连接规范与美观又十分麻烦,所以十分矛盾.当然,水泵房之外建议采用沟槽式连接,美观,施工也方便.
回复
57楼
怎么不可以?我们单位就有套丝机和管件
回复
58楼
一般不用套丝,不太好操作,还要专用的套丝机,为什么不用卡箍连接呢
回复
59楼
商量商量再商量!
回复
60楼
采用卡箍(沟槽)式连接
回复
61楼
还是用卡箍连接好,同意9楼意见。
回复