由于设计要求,DN150也要套丝.也不知道设计院的同志们有没有下过工地看到过这样的管材和套丝机?反正我就没有看过,我的同事也说没有看过,但是设计要求,真的没有办法咯.
由于设计要求,DN150也要套丝.也不知道设计院的同志们有没有下过工地看到过这样的管材和套丝机?反正我就没有看过,我的同事也说没有看过,但是设计要求,真的没有办法咯.
72楼
当然有dn150的镀锌钢管,但是套丝机一般最大只能到dn100。因此,dn150丝接不太现实。对于dn150的镀锌管,可以采用焊接法兰然后二次镀锌的方法,或者采用卡箍(沟槽)式连接。建议采用沟槽式连接,施工方便,简洁,施工速度快,严密性好。
干活动脑!!
回复
73楼
是啊
回复
74楼
我也觉得要改下吧,用法兰或者卡箍,要不焊接!求知识!
回复
75楼
还是法兰或卡箍连接就行,套丝的没有见过,也不好干吧?再说管件也不好买呀?
回复
76楼
现在套丝的最大规格是DN100,超过DN100的管道必须使用卡箍连接,按楼主所说的情况,设计已经违反了规范,他们必须更正。
回复
77楼
和设计单位多沟通,应该是法兰或卡箍连接好.定额上大于100的管道也是法兰或卡箍连接.
回复
78楼
可以套丝,管材管件也不成问题,但一般不这样做,设计干吗非得这样做啊?水质要求高可采用卡箍连接,否则法兰焊接就行了,焊口处做一下防腐,二次镀锌业主不一定同意,要两次安装费,一次拆除费,还有镀锌费,没必要,做做业主、设计的工作,一般可以解决。
回复
79楼
十年前我做过是煤气管,现在没有了,建议跟设计联系改用卡箍连接,也有可能设计搞错了。
回复
80楼
現在怎么還有用焊接的?為什么不用卡箍,焊接做防腐多麻煩?
上海這邊管道連接沒聽說過用焊接的。
回复
81楼
安装这样的镀锌钢管是用来做什么的,我没有见过DN100用套丝的。应该没有吧!
回复