2楼
请高手回答一下,用VAV系统还是VRV系统,各个系统怎么操作?
回复
3楼
写字楼之类的都还是用中央空调吧,中央空调能效比还是要高一截的。
计费大概有两种,一种是时间计费,就是计费系统记录每个末端开启时间,总的费用除以总的时间乘以用户使用时间就得出需要缴纳的费用了。
另一种是能量计费,在各用户末端进出水上安装流量计及温度计,电脑会计算出所使用的能量,也就能计算出需要缴纳的费用了
回复
4楼
VAV是变风量空调系统,有一个大的空气处理机组将空气处理后送入各个室内,各个室内的送风量可以根据室内温湿度的改变而改变。初投资贵。
VRV是变制冷剂流量空调系统,VRV是大金注册技术,初投资贵。
你说的这种办公室推荐使用风机盘管,初投资相对便宜,也能实现独立控制。
回复
5楼
那VRV的计费怎么做呢?
回复
6楼
好,不错,学习了
回复
7楼
VRV计费。。。。。。。VRV每层1个单独的系统。耗费的能量就是电能,而商业写字楼估计每层1电表。。计费很方便。
回复
8楼
我见过的就是VAV系统多一点,每层楼一个大系统,然后分配给各个办公室区域,按照租赁面积的比例收取电费,还有一种就是风机盘管+新风的系统,按照流量收取,每个办公租赁的主管道都有流量计,按流量计费,要是大厦没有提供已经走好的冷冻水管道,没有空调系统,那就自己装个VRV系统,什么时候不租赁了就带走,也方便。
回复