各位同行们:新年好!我有个实际的风机问题解决不了,请你们进来看看,给些建议:事情是这样的:一个万级的净化车间,采用30匹的水冷柜机+增压风柜的送风方式,现在问题是净化室内正压很小,新风口在排风风速达到5-6m/s(新风管连接在增压风柜的)。增压风柜里有两台12000m3/h~15000m3/h并联的同轴离心风机。开始的做法是:1)是以为风机的压头不够,将原有的离心风机改皮带轮式的离心风机,效果不行,新风口还是在排风;2)是缩短皮带轮的距离,新风排风小了,但是频繁烧电机。3)现在是换了其中一台风机的电机,增大其级数。问题还是没能解决,新风还是在排风。还有,这个工程已经有一年多了,高效还没换。
各位同行们:新年好!我有个实际的风机问题解决不了,请你们进来看看,给些建议:
事情是这样的:一个万级的净化车间,采用30匹的水冷柜机+增压风柜的送风方式,现在问题是净化室内正压很小,新风口在排风风速达到5-6m/s(新风管连接在增压风柜的)。两台风机并联,不是在增压呀?这是在增加风量嘛!新风变排风,这种事情还是头一次听说过,请问楼主能不能将图纸上传一下,小弟想看一看,也请各位前辈帮助分析一下呀!
回复
3楼
楼主能不能把问题说明白点.室内正压小了,新风机是漏风啊还是在当排风机用啊?还是新风口送风速度是5-6m/s?
我还没弄明白问题,下一次再来看看哈.
回复
4楼
参引马最良的民用建筑空调设计:
两台不同类型的风机并联工作;
两台风机的特性曲线分别为A和B,两台风机并联工作的总特性曲线为A+B,风道特性曲线为I,两台风机并联工作点为1,单机运行的工作点分别为2和3,每台风机在并联时工作点风别为4和5点,其特点如下:
l.其中一台单机必须在小于Pa的情况下才能与另一台单机并联运行,在某种程度上大风机收小风机的制约;
2.并联后的风量L1分别大于单台风机运行时的风量L1和L2,但L1<L2+L3;
3.当管网阻力较大时,风道特性曲线变为II,此时可能风道特性曲线II与与风机总特性曲线A+B不相交的情况,说明风机并联后并没有比单台风机运行时有所增加,甚至可能减少,因此需避免此类情况发生。
回复
5楼
我也没理解楼主说的什么意思,新风变排风? 到底是新风出问题了还是排风出问题了?
回复
6楼
事情是这样的:一个万级的净化车间,采用30匹的水冷柜机+增压风柜的送风方式,现在问题是净化室内正压很小,新风口在排风风速达到5-6m/s(新风管连接在增压风柜的).....
-----------------------
新风管为啥要连在增压风柜?
把新风管连接在水冷柜机的回风箱里试试!!
回复
7楼
你把图传上来看看.
-----------------------------------------------------------
回复
8楼
我也没明白,什么是新风口的排风速度
回复
9楼
具体你的工程不知道是什么情况,但是我感觉你好像走入了一个误区,你可能以为空调房间没有压差是风机的压头不够,我以前也碰见过类似情况。
现在举例:如果你的新风量设计的是3000,而你的空调房间过于密封了,泄漏和排出的风量紧为1000的话,那么我们通过简单的流体力学分析,如果没有空气的泄漏就不可能有足够的新风补充,没有足够的新风就不可能保证房间的正压。
你先看看你的新风是不是和设计的新风量吻合。
回复
10楼
建議樓主把無塵室尺寸、吊頂高度、設備排氣量、水冷櫃機及增壓風機的風量一幷給出來;如果有個流程圖就更好了
回复
11楼
哪台水冷柜机内部有没有风机,
另外两台并联的风机出风口有没有加装逆止风门,
并联风机接管的方式会不会有问题,
再问一个简单的,在工程刚完成时有这样的问题吗?
回复