不知如何维持室内正压,新风口总是在排风
zhpbutterfly
2006年02月10日 11:56:20
只看楼主

各位同行们:新年好!我有个实际的风机问题解决不了,请你们进来看看,给些建议:事情是这样的:一个万级的净化车间,采用30匹的水冷柜机+增压风柜的送风方式,现在问题是净化室内正压很小,新风口在排风风速达到5-6m/s(新风管连接在增压风柜的)。增压风柜里有两台12000m3/h~15000m3/h并联的同轴离心风机。开始的做法是:1)是以为风机的压头不够,将原有的离心风机改皮带轮式的离心风机,效果不行,新风口还是在排风;2)是缩短皮带轮的距离,新风排风小了,但是频繁烧电机。3)现在是换了其中一台风机的电机,增大其级数。问题还是没能解决,新风还是在排风。还有,这个工程已经有一年多了,高效还没换。

各位同行们:新年好!我有个实际的风机问题解决不了,请你们进来看看,给些建议:
事情是这样的:一个万级的净化车间,采用30匹的水冷柜机+增压风柜的送风方式,现在问题是净化室内正压很小,新风口在排风风速达到5-6m/s(新风管连接在增压风柜的)。2006年02月16日 13:08:44
12楼
水冷柜机内有马达吗?
在刚完工时系统正常工作过吗?
回复
cc810627
2006年02月17日 15:14:02
13楼
假设 送风=回风

新风=排风+泄露+正压
回复
wxx1980815
2006年02月18日 09:10:45
14楼
来学习一下,提得问题很稀奇!
得好好学习!
回复
ktchenggang
2006年02月23日 21:38:56
16楼
呵呵,楼主将新风管道改在增压风柜回风管道上并调小回风量就可保持室内的正压。
新风出现排风问题是楼主的新风管道安装位置不正确引起的。
回复
songfansfw
2006年03月01日 15:35:50
17楼
个人觉得新风机压头过小.室内回风风量没调好,使回风远小于送风,本身室内气密性太好,正压太大,才会使得新风倒灌.
回复
坛坛灌灌
2006年03月01日 23:09:03
18楼




我同意这位兄弟的观点!
回复
zht2004
2006年03月03日 22:14:46
19楼
回复
tianqf@co163
2006年03月04日 13:18:31
20楼
我觉得是不是
1、高效过滤器很脏,阻力大,风送不出去。
2、新风接在增压箱的正压段还是负压段?
回复
lylliu123
2006年03月09日 10:26:09
21楼
把施工实际的图抄上来,不会是哪里接的有问题吧
回复
gzcarl
2006年03月11日 00:23:51
22楼
个人认为楼主是把新风管接到了送风段(正压段),这样才导致了新风口排风啊。



引用6楼:

事情是这样的:一个万级的净化车间,采用30匹的水冷柜机+增压风柜的送风方式,现在问题是净化室内正压很小,新风口在排风风速达到5-6m/s(新风管连接在增压风柜的).....
回复