檩条应不应该刷防火涂料
fumei512
fumei512 Lv.14
2010年10月11日 15:24:19
只看楼主

我设计的钢结构厂房,屋面为檩条上100mm厚岩棉夹芯板。耐火等级为二级,按照防火规范,柱耐火极限≥2.5小时,柱耐火极限≥1.5小时,屋面承重构件耐火极限≥1.0小时。不知道檩条归不归到屋面承重构件,我看别的防火设计资料上说檩条的耐火极限≥0.5小时。不知道那个是正确的?根据钢结构设计规范,无防火措施的钢材的耐火极限为0.25小时。我们院的一级建筑师说檩条不用刷防火涂料,但是不刷的话又不满足耐火极限。到底应不应该刷?

zhongming7411
2010年11月03日 13:36:31
12楼
个人意见,关键还是看建筑物的类型。一般的轻钢结构建筑,柱距小,使用的是“Z"、“C"型薄壁型钢,厚度基本在3mm以内,涂刷防火涂料,意义不大。但一些柱距较大的工业或特殊建筑,檩条采用截面较大的"H"型钢,建议涂刷防火涂料。
回复
battle_k
2010年11月03日 19:41:37
13楼
TeklaStructures
回复
smywnejc
2010年11月14日 00:51:58
14楼
一般是不刷檩条的
回复
偶来也
2015年07月14日 16:23:15
15楼
非常有益的探讨。
回复
偶来也
2015年07月14日 16:24:16
16楼
我们院是从严执行的,一般都要求刷
回复
applecheng_31
2016年06月13日 15:53:49
17楼
新防火规范出来后,檩条的处理需要有所不同吗?新的规范已经取消可以不刷防火的规定,如果套用老规范中,屋顶承重构件的定义,仅是为整个结构或屋架提供支撑作用的,如隅撑、兼当系杆作用的檩条,那么普通
檩条应当还是可以不刷防火涂料的,不知理解正确否?
回复

相关推荐

APP内打开