这样接线的CT二次回路电流是怎么样的
sanxiayequ
sanxiayequ Lv.2
2006年02月10日 20:33:50
只看楼主

这是本人在现场遇见的一次电流回路接线图,请教高人:如果CT变比为100/5,ABC三相一次均通入对称的三相电流100A,这时B/C相CT二次回路的电流大小为多大?和A相电流的相位关系如何?

这是本人在现场遇见的一次电流回路接线图,请教高人:如果CT变比为100/5,ABC三相一次均通入对称的三相电流100A,这时B/C相CT二次回路的电流大小为多大?和A相电流的相位关系如何?

1139574807944.jpg

免费打赏
peter00007
2006年02月10日 21:58:59
2楼
标准的三角型接法,只不过测得的是相电流,而不是线电流。这种接法实际使用时没有多大实际意义。
另外,互感器二次侧没有接地点是错误的。
回复
hsz767
2008年01月14日 13:39:39
3楼
这怎么是三角形接法呢。
A相测的是相电流,B、C接法是测量B、C相之间的电流差,这种接法是用于三相负载,既监测电流大小,当出现单相故障时,会出现不平衡电流,可通过B、C相接法监测
回复
suansuan417
2008年01月14日 15:59:09
4楼
同意楼上,但是二次没有接地不对