一层商铺,二层物业用房,三至十八层是住宅。问一,二层要设喷淋吗?
一层商铺,二层物业用房,三至十八层是住宅。问一,二层要设喷淋吗?
2楼
是算住宅就不设喷淋,综合楼要设。但按什么算?:handshake
回复
3楼
等着楼下解答:handshake
回复
4楼
你这个应该卡综合楼,应该设置喷淋
回复
5楼
1.建筑高度超过50m或超过24m以上部分的任一楼层的建筑面积超过1500m2的商住楼-1类,十层至十八层的住宅-2类。一层、二层上述小型商业服务用房建筑面积之和不能超过300m2。采用耐火极限大于1.50h的楼板和耐火极限大于2.00h、不开门窗洞口的隔墙与住宅和其它用房完全分隔,此处的其它用房也可以是上述小型商业服务用房,该用房和住宅的疏散楼梯和安全出口应分别独立设置并不得交叉也不能直接连通。-
2。7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。---如由1判断是1类商住楼要设。
3。6 . 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2或总建筑面积大于600 m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外)---看来不是,不设。
3。我监理的一栋与你的类似但无群房,一层商铺,二层物业用房,中外建设计,无喷淋。
回复
6楼
楼上的朋友,现设计是不设喷淋:L
回复
7楼
3。我监理的一栋与你的类似但无群房,一层商铺,二层物业用房,中外建设计,无喷淋.:L 现设计是不设喷淋:L
回复
8楼
二层物业用房说是按住宅算,可以吗?:handshake
回复
9楼
等着楼下解答:handshake
回复
10楼
1.不是一类建筑,要看具体情况:满足商铺定义就不设。
2。不能按综合楼。只有公建才谈得上综合楼。
回复
11楼
(不是一类建筑,要看具体情况:满足商铺定义就不设。)一层不设没问题,但二层是一梯四户两单元的物业用房,这也可以按住宅不设喷淋吗?:handshake
回复