现项目要设柴油发电机房,设计消防系统,一般常规设水喷雾系统,现在听人说新规范要求设气体灭火系统,请教各位高手新规范是如何规定的,谢谢!
现项目要设柴油发电机房,设计消防系统,一般常规设水喷雾系统,现在听人说新规范要求设气体灭火系统,请教各位高手新规范是如何规定的,谢谢!
2楼
可以采用IG541也可以采用气溶胶进行气体灭火,具体的气体灭火设计,我建议还是让专业的消防厂家来做!
回复
3楼
做气体灭火,如七氟丙烷灭火系统。
回复
4楼
一般就做水喷雾吧
回复
5楼
七氟丙烷灭火系统
回复
6楼
做气体灭火系统不好,因为柴油机房内应设自然进风口部,面积一般较大,(暖通专业要求),气体容易逸出,不能保证灭火效果,可以采用自动喷水-泡沫联用系统,比较节省,自喷设计手册上推荐,仅增加泡沫罐及配套设备即可。
回复
7楼
建议使用水喷雾灭火,这样可以跟地下室或是地下车库的自喷系统合用一套喷洒泵,只是重新设个雨淋阀而已嘛。
回复
8楼
比较常用的是水喷雾系统,单独设置报警阀组就行。还有设置七佛丙烷,热气溶胶和自动干粉灭火系统的。气体系统中自动干粉灭火系统造价最低,灭火效果也不错。
回复
9楼
学习,学习啦:)
回复
10楼
应该做气体灭火系统或者水喷雾系统,从成本角度考虑,水喷雾系统比气体灭火系统要低得多,但前提是喷淋泵必须能够达到阀前压力的要求。如果能够保证房间的密闭性,气体灭火系统应该是更可靠的系统。
回复
11楼
搞到最后还是没有答案,但我见过最多的是气体灭火,其次是喷淋,再次是水喷雾,放置一两个手提灭火器的也有。
回复